STUDENT



Зарегистрирован: 09.04.2007
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 9:17 pm    Заголовок сообщения: О монтаже электропроводки Ответить с цитатой

Как расчитать потребный автомат защиты цепи под конкретный потребитель и необходимый провод. Извините, ну двоешник Я!

С уважением,
Студент
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurij
Новичок


Зарегистрирован: 18.04.2007
Сообщения: 5
Откуда: Черновцы

СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 11:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Конкретный потребитель имет х-ки
мощность(P - Ватт) , ток (I - Ампер) , рабочеее напряжение (U - Вольт)
По закону Ома
P=U*I I=U/P... (только для чисто активной нагрузки)
пример -- бойлер Р=1,1 кВт Uном=220/240В
вычисляем рабочий ток 1100/220=5А
берем автомат на 6А (можно 10А)
максимальная нагрузка на провод 9А/мм2 (для меди)
берем провод сечением 1,0 мм2 (можно 1,5 мм2)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stalker



Зарегистрирован: 09.10.2007
Сообщения: 2
Откуда: РФ

СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 8:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

посмотри вот тут http://raschet.xost.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro.kz
Новичок


Зарегистрирован: 10.02.2007
Сообщения: 15
Откуда: Astana, Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 9:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

проще взять таблицу усредненных данных
по выбору мощности, тока и сечения проводов и кабелей
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав
Новичок


Зарегистрирован: 07.11.2007
Сообщения: 9
Откуда: Северная Осетия

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 1:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Yurij писал(а):
Конкретный потребитель имет х-ки
мощность(P - Ватт) , ток (I - Ампер) , рабочеее напряжение (U - Вольт)
По закону Ома
P=U*I I=U/P... (только для чисто активной нагрузки)
пример -- бойлер Р=1,1 кВт Uном=220/240В
вычисляем рабочий ток 1100/220=5А
берем автомат на 6А (можно 10А)
максимальная нагрузка на провод 9А/мм2 (для меди)
берем провод сечением 1,0 мм2 (можно 1,5 мм2)




С расчетом согласен, а вот с выбором сечения не совсем, в ПУЭ указано минимально допустимое сечение для проводов осветительной сети 1,5 квадрата, для групповой сети 2, 5 квадрата. Пример примером, но ПУЭ и Уголовный кодекс нужно чтить Wink Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 1:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вячеслав писал(а):
в ПУЭ указано минимально допустимое сечение для проводов осветительной сети 1,5 квадрата, для групповой сети 2, 5 квадрата. Пример примером, но ПУЭ и Уголовный кодекс нужно чтить Wink Smile
И в каком месте ПУЭ, Вы выкопали про 2,5 квадрата для групповой сети?
ПУЭ, Таблица 7.1.1.Наименьшие допустимые ... в жилых зданиях.
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей - 1,5
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru