Добавлено: Вт Янв 22, 2008 7:42 pm Заголовок сообщения: Расчёт падения напряжения в КЛ - 10 кВ |
|
|
Ув. коллеги помогите рассчитать хотя-бы примерно падение напряжения в КЛ - 10 кв. Предлагают точку подключения предприятия в 7 км от объекта, запрашиваем 7000 кВт, трансформаторы на ПС 110\10, 16 МВА, загружены на 50 %,надо доказать на бумаге руководителю что это далеко. |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 8:30 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Для расчета необходимо дать марку кабеля, сечение, сообщи,я просчитаю.У меня прога,не помню где скачивал,если вспомню дам ссылочку. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Дмитрий11111
Зарегистрирован: 22.01.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 9:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
влад писал(а): |
Для расчета необходимо дать марку кабеля, сечение, сообщи,я просчитаю.У меня прога,не помню где скачивал,если вспомню дам ссылочку. |
Так и марку кабеля выбрать надо, попробуй взять АПвВ 1х500 мм |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 9:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Я прпросчитал кабельную линию 2*АСБГ-3*185 потери получил 3,8%. расчет конечно грубый, т к ток посчитан на пальцах |
|
Вернуться к началу |
|
|
konde Новичок
Зарегистрирован: 27.06.2008 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 10:30 am Заголовок сообщения: |
|
|
примерно 4.0% |
|