Автор Сообщение
Дмитрий11111



Зарегистрирован: 22.01.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 7:42 pm    Заголовок сообщения: Расчёт падения напряжения в КЛ - 10 кВ Ответить с цитатой

Ув. коллеги помогите рассчитать хотя-бы примерно падение напряжения в КЛ - 10 кв. Предлагают точку подключения предприятия в 7 км от объекта, запрашиваем 7000 кВт, трансформаторы на ПС 110\10, 16 МВА, загружены на 50 %,надо доказать на бумаге руководителю что это далеко. Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 8:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для расчета необходимо дать марку кабеля, сечение, сообщи,я просчитаю.У меня прога,не помню где скачивал,если вспомню дам ссылочку.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Дмитрий11111



Зарегистрирован: 22.01.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 9:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

влад писал(а):
Для расчета необходимо дать марку кабеля, сечение, сообщи,я просчитаю.У меня прога,не помню где скачивал,если вспомню дам ссылочку.


Так и марку кабеля выбрать надо, попробуй взять АПвВ 1х500 мм
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я прпросчитал кабельную линию 2*АСБГ-3*185 потери получил 3,8%. расчет конечно грубый, т к ток посчитан на пальцах
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
konde
Новичок


Зарегистрирован: 27.06.2008
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 10:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

примерно 4.0%
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Кабельно-проводниковая продукция Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru