Добавлено: Пт Фев 08, 2008 5:59 pm Заголовок сообщения: 3-х фазный АД через УЗО |
|
|
Здравствуйте! Предполагаю подключить 3-х фазный АД через УЗО (нейтраль через УЗО на корпусе АД), можно и надо ли его занулить? Будет ли срабатывать УЗО? Совсем запутался |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 7:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Подключать будешь через дифавтомат и пускатель? На пускателе катушка дб на 380В или через транс на 36-110В.Корпус двигателя-заземлить.Работать будет,но возможны ложные срабатывания из-за несимметрии, погрешностей при ремонте двигателя(если он перематывался). |
|
Вернуться к началу |
|
|
Лёня
Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 9:09 am Заголовок сообщения: |
|
|
Да, именно боюсь ложных срабатываний |
|
Вернуться к началу |
|
|
Олег66 Новичок
Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 9
|
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 11:53 pm Заголовок сообщения: |
|
|
и какой смысл в этом подключении? если двигатель не имеет другой металлосвязи кроме нулевого провода через УЗО-что маловероятно- УЗО просто не сработает при нарушении изоляции. Сумма фазных токов и тока утечки при нарушении изоляции все равно будет равна 0.
Просто три фазы через УЗО. вот тогда при утечке все сработает, если утечка не строго одинакова по фазам |
|