serg9



Зарегистрирован: 06.07.2007
Сообщения: 1
Откуда: Черкассы

СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 10:54 am    Заголовок сообщения: Вырубаются дифы... Ответить с цитатой

Проложена сеть, три электрические группы для компьютеров. Каждая группа на своей фазе. Днём всё в порядке, всё работает. А ночью автоматы вырубаются, причём не все, а то два, то какой-то один. Кто нибудь может подсказать, почему это происходит? Ночью всё отключено.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
klarat
Новичок


Зарегистрирован: 08.03.2008
Сообщения: 6
Откуда: Старый Оскол

СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 4:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трудно сказать почему это происходит, не видя схемы соединения. Могу предположить, что ночью напряжение увеличивается и проскакивают электромагнитные импульсы, которые ловит УЗО( ток утечки вибивает УЗО через конденсаторы блока розеток, к которым подключены компы).Автоматы( если они не дифференциальные) здесь не причем.Попробуйте на ночь выдергивать компы из розеток.Если перестало выбивать, то дело в блоках питания компьютеров, а не в блоке розеток, к которым они подключены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stone



Зарегистрирован: 07.08.2008
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 10:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Возможен такой вариант

Ночью температура воздуха понижается, в помещении при этом образуется конденсат, сопротивление изоляции меняется, УЗО страбатывает
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 8:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Stone писал(а):
Ночью температура воздуха понижается, в помещении при этом образуется конденсат, сопротивление изоляции меняется, УЗО страбатывает
А вот это уже что-то новенькое в электротехнике... Very Happy
Это каким же проводом надо проложить групповые линии, что бы их изоляция так впитывала влагу? Не иначе - хлопчатобумажная... Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
саша
Новичок


Зарегистрирован: 02.09.2008
Сообщения: 6
Откуда: украина киев

СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 3:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

это влага влияет
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ystas
Новичок


Зарегистрирован: 02.09.2008
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 11:13 pm    Заголовок сообщения: Re: Вырубаются дифы... Ответить с цитатой

УЗО НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГРУППЫ НЕ СТАВЯТ
ИЗ-ЗА СТАТИКИ НА КОРПУСЕ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ValBik
Новичок


Зарегистрирован: 29.09.2008
Сообщения: 3
Откуда: Киров

СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 8:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На компьютерные группы ставятся УЗО тип А, срабатывающие не только на синусоидальные токи утечки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
электрик+_
Новичок


Зарегистрирован: 09.03.2009
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 7:25 pm    Заголовок сообщения: Вырубают диф.автоматы. Ответить с цитатой

Это точно для компов надо УЗО типа А и желательно механическое. Правда данная проблема тут не причём. Эти дифы по сравнению с нормальными узо как паровозы против современных ПОЕЗДОВ. Помехоустойчивость,полнота функции и надёжность хуже. Для поиска неисправности попробуйте использовать прибор АСТРО I Дельта и УЗО НУЖЫ ВСЁ ЖЕ НАСТОЯЩИЕ,НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА,ЧЕГО КИТАЮ ТО ПОМОГАТЬ, А ТО ДОКАТИМСЯ ЧТО В МЕСТО НАС КИТАЙЦЫ ВЕЗДЕ БУДУТ). Они же эту бяку даже правельно не назвали(Правельно не дифференциальный автомат, а УЗО зависимое от напряжения питания со встроенной защитой от сверх тока)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knes
Новичок


Зарегистрирован: 07.03.2009
Сообщения: 8

СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 9:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

дифавтомат и узо немного разные вещи, и для разных целей. в данном случае (если стоят дифы) есть утечка тока с фазы на землю, мимо рабочего нуля. либо броски тока выше уставки дифа (что маловероятно)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knes
Новичок


Зарегистрирован: 07.03.2009
Сообщения: 8

СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 9:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

дифавтомат и узо немного разные вещи, и для разных целей. в данном случае (если стоят дифы) есть утечка тока с фазы на землю, мимо рабочего нуля. либо броски тока выше уставки дифа (что маловероятно)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Щитовое оборудование Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru