Электротехнический форум :: Просмотр темы - рабочее и аварийное освещение
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

рабочее и аварийное освещение

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Проектирование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
электроник
Новичок


Зарегистрирован: 27.08.2007
Сообщения: 10
Откуда: Волгоград

СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2008 1:18 pm    Заголовок сообщения: рабочее и аварийное освещение Ответить с цитатой

делаю проект на больницу- столкнулся с дилемой: хочу в 1 щитке (посередине перегородка) смонтировать в одной половинке- рабочее освещение, в другой- аварийное. Питание- с разных групп. Кто-то говорит, что так нельзя, кто-то- что можно. В ПУЭ не могу найти то место, где оговаривается этот момент. Подскажите, кто знает... и где это регламентируется.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
матвей
Новичок


Зарегистрирован: 22.07.2006
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 4:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В электрощитовую больницы должны подводиться с ТП два вввода луч А и луч Б.Аварийное электропитание берётся непосредственно с шин лучей А и Б через два защитных автомата,два контактора(если предусмотрена автоматика), три распределительные шины,три группы автоматов защиты по разным цепям.То есть подключение аварийного электропитания должно осуществляться до рубильника и плавких вставок.Это типовая схема электропитания жилых домов.
Теперь на счёт щитка.Типовое ВРУ в жилых домах это металлический каркас длиной около 7метров,высотой более 2метров и шириной около 1 метра.На аварийное электропитание отводится примерно треть всего каркаса ВРУ.То есть на одном каркасе смонтированы как рабочее,так и аварийное электропитание.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
And
Новичок


Зарегистрирован: 27.06.2008
Сообщения: 3
Откуда: СПб

СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 5:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нужно учитывать категорийность по надёжности авар. освещения согласно СП 31-110-2003
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зль
Новичок


Зарегистрирован: 06.08.2008
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 11:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нельзя так совмещать.
Не путайте с панелью ВРУМ для жилых зданий. Да там так и есть, но это типовая разработка с возможностью установки доп. оборудования.
Пункт ПУЭ не назову, но там говорится, что нельзя устанавливать групповые аппараты защиты линий аварийного освещения в одном щите с рабочим освещением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
And
Новичок


Зарегистрирован: 27.06.2008
Сообщения: 3
Откуда: СПб

СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 9:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Очень хотелось бы узнать номер этого пункта. Будьте любезны...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasiliy
Новичок


Зарегистрирован: 14.07.2008
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 10:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

смотрите п.6.1.27 Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Проектирование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru