Электротехнический форум :: Просмотр темы - ЛЭП
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

ЛЭП

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Виктор12
Новичок


Зарегистрирован: 29.08.2008
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 1:17 pm    Заголовок сообщения: ЛЭП Ответить с цитатой

Здраствуйте!
Если мы тянем кабель на тросе от здания до опоры, то каким пунктом ПУЭ руководствоватся кабельные лини или ВЛ или может чем то другим?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexaa24
Новичок


Зарегистрирован: 11.07.2008
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 9:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если в земле то КЛ если по воздуху то ВЛ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор12
Новичок


Зарегистрирован: 29.08.2008
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 2:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alexaa24 писал(а):
Если в земле то КЛ если по воздуху то ВЛ


Не факт по ПУЭ пункт 2.3.2 получается, если будет муфта на этой линии значит ее можно назвать Кабельной линией и как здесь быть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 7:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пункт 2.1.1. ПУЭ:...Ответвления от ВЛ к вводам,выполняемые изолированным или неизолированным проводом,должны сооружаться с соблюдением требований гл 2.4. (ВЛ до 1 кВ). А ответвления выполняемые с применением проводов ,кабелей на несущем тросе-в соответствии с требованиями гл.2.1 (Электропроводки).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Виктор12
Новичок


Зарегистрирован: 29.08.2008
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 8:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

влад писал(а):
Пункт 2.1.1. ПУЭ:...Ответвления от ВЛ к вводам,выполняемые изолированным или неизолированным проводом,должны сооружаться с соблюдением требований гл 2.4. (ВЛ до 1 кВ). А ответвления выполняемые с применением проводов ,кабелей на несущем тросе-в соответствии с требованиями гл.2.1 (Электропроводки).

Так это не ответвление мы просто хотим привязатся к существещей опоре чтобы свою не ставить, а далее протянуть по воздуху до будки для охранников, а тянуть мы будем от здания и существующая линия вообще не причем!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 5:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На мой взгляд разницы нет:ответвление это или не ответвление. Суть заключается в способе выполнения. И еще: попробуйте найти в ПУЭ определение "ответвление". По-моему его там нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
ХлОпОк
Специалист


Зарегистрирован: 20.09.2008
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 6:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

вот хитрые какие а... Smile
сэкономить захотлеи что ли Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 7:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

влад писал(а):
попробуйте найти в ПУЭ определение "ответвление". По-моему его там нет.
ПУЭ
2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru