Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Dier Новичок
Зарегистрирован: 15.10.2008 Сообщения: 5
|
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 8:33 pm Заголовок сообщения: Как бороться с эл. наводкой во вторичных цепях |
|
|
Для включения реле (220В 50Г) используется "сухой контакт" удаленный от реле 50-70м, вот в этой петле появляется наводка 90-130В. Ток небольшой, но его достаточно, что бы создать весьма существенный дребезг контактов реле, что приводит к ложному срабатыванию.
Подскажите каким способом, может фильтром, убрать этот фактор. Плз. |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 7:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Может использовать экранированый провод? |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 8:03 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Или заменить реле на более "грубое". |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dier Новичок
Зарегистрирован: 15.10.2008 Сообщения: 5
|
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 9:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Замена провода или реле невозможна по тех. условиям.
Может есть какие другие способы? |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 10:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Тогда шунтируйте реле резистором или ёмкостью (предпочтительней). |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dier Новичок
Зарегистрирован: 15.10.2008 Сообщения: 5
|
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 7:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вот, вот это я и пытался заяснить.
Какой должен быть кондёр, его ёмкость, напряжение и как зависят эти величины от мощность катушки реле.
Ну вобщем есть ли какая метода этих расчётов? |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 9:13 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Попробуйте определить опытным путём. Я бы начал с керамики от 0,5-2,0 мкФ 400В и более. По любому при выдаче 220В кондёр не помешает работе реле, а наводки будут меньше. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dier Новичок
Зарегистрирован: 15.10.2008 Сообщения: 5
|
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 7:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
2мкФ - результат нулевой, а 100мкФ - создаёт задержку при сробатывание реле. И ещё, кондёр греется, правда незначительно. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 8:02 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Dier писал(а): |
И ещё, кондёр греется, правда незначительно. |
А Вы что электролит (100 мкФ) в переменку вторкнули? |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 8:15 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Замена провода или реле невозможна по тех. условиям. |
Хотел уточнить. А почему Вы этим занимаетесь, а не те лица, которые создали такой проект и ТУ?
Ведь любые доработки, которые сейчас пытаетесь найти, тоже противоречат ТУ. Или я не прав? |
|
Вернуться к началу |
|
|
|