Добавлено: Вс Ноя 09, 2008 7:52 pm Заголовок сообщения: Дифавтомат с отсечением повышенного напряжения. |
|
|
Интересует, существуют ли дифавтоматы, которые помимо своих функций еще дополнительно могут отключать напряжение при повышении его свыше скажем 260В. Живу в частном секторе и тут случаются повышения напряжения, думаю как бы фазы еще не перекосило, может вся техника погореть.
Нашел такой только фирмы ИЭК на 40А, а есть ли другие? Просто говорят не очень качественная продукция у них.
Подскажите, кто знает. |
|
Вернуться к началу |
|
|
potapovl
Зарегистрирован: 08.12.2008 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 8:00 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Поставь реле напряжения и не парься |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 10:32 am Заголовок сообщения: |
|
|
Дифавтоматы не существуют. По крайней мере я не встречал. Хотя встречал много чего. У ИЭКа дифавтоматы от перенапряжения не защищают. Есть автоматические выключатели ASP (дороги ведут в Москву) которые защищают от к.з., перегрузки, перенапряжения. Стандартно от перенапряжений ставят реле напряжения типа РНПП, ЕЛ. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:03 am Заголовок сообщения: |
|
|
Andrey59 писал(а): |
У ИЭКа дифавтоматы от перенапряжения не защищают. |
АД 12М отключает нагрузку при напряжении сети выше 265В
Цитата: |
Стандартно от перенапряжений ставят реле напряжения типа РНПП, ЕЛ. |
А также РН111/311, УЗМ40/41 |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 12:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
АД 12М отключает нагрузку при напряжении сети выше 265В
Типичное заблуждение по АД-12. Эта глупость была написана в ранних каталогах ИЭК. Ныне упомянуто о некоторых исполнениях непонятно каких см.http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=15 Вновых каталогах такая защита из описиания АД исключена.[/quote] |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 3:51 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Andrey59 писал(а): |
Типичное заблуждение по АД-12. Эта глупость была написана в ранних каталогах ИЭК. |
Не буду спорить кто и где написал глупость. Но я вёл речь не о АД-12, а о АД-12М. Чувствуете разницу?
Поищите информацию по этому аппарату... |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 5:08 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Убедили. Настораживают (-) техника китайская низкого ценового уровня, из ИЭКа ушли люди с созданием своей тм. Из статьи не понял сертифицированы АД для защиты от перенапряжений или еще ГОСТ не изменили. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Stalker20 Специалист
Зарегистрирован: 09.11.2008 Сообщения: 24
|
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 6:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А УЗМ-40 это по действию то же самое что и АД-12М? Тогда можно и первое устройство купить, там вроде и фильтр скачков есть. |
|
Вернуться к началу |
|
|
электрик+_ Новичок
Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 5
|
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 5:37 pm Заголовок сообщения: Диф.автомат АД12М. как защита от перенапряжений. |
|
|
Есть так же АСТРО УЗО Ф3251(40-63А, 30мА. Откл 255в). Как УЗО эта штука лучше чем АД12М, так как механизм УЗО полностью механический. Есть только встроеная микросхемка отключающаяя УЗО при перенапряжении.
ASP-1V как защита от перенапряжений ещё лучше так как отключает ещё при низком напряге и включает когда напряжение приходит в допустимые рамки. Имеет возможность регулировки пределов сробатываний на напряжения и регулировку временного предела включения(задержку) от 2мин. до 9мин.
Не забудьте установить ОПН(ОПС) категории D или на вводе после ПВ или ввод. автомата. Хорошее заземление при установки ОПН обязательно. Тогда перенапряжениям будет трудно добраться до вашей электротехники, да и пожаробезопасность повысится. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|