Монтаж контактора

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
МОЭК



Зарегистрирован: 24.10.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 9:46 am    Заголовок сообщения: Монтаж контактора Ответить с цитатой

Уважаемые профессионалы!
Нужна консультация. Поставщики привезли контактор на 600А с коротко-замкнутым витком из провода с кремний органической резиной. При пробных запусках этот виток при нагреве выделял всю таблицу менделеева. Вернули поставщикам, теперь они снова привезли его нам, но уже совсем без витка (в железе витка тоже нет). Как может проявить себя в таком виде контактор под нагрузкой и как его работа может отразиться на работе насоса (260кВт, рабочий ток 450А)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tehnik24



Зарегистрирован: 27.10.2008
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 11:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

этот виток может грется из-за того что просто плохая изоляция между пластинами Laughingплохое железо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bjy
Новичок


Зарегистрирован: 13.11.2008
Сообщения: 9
Откуда: Иркутск

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 8:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

tehnik24 писал(а):
этот виток может грется из-за того что просто плохая изоляция между пластинами Laughingплохое железо


Дык и что теперь.Если все так греются.Срок-то эксплуатации сократиться ведь. Sad Ну должен он греться до 200 градусов но ведь не всегда и не все должны работать на этой предельной температуре
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
o--lesha
Новичок


Зарегистрирован: 10.12.2008
Сообщения: 6
Откуда: Екатерибург

СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А ток на нагрузке меряли?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
o--lesha
Новичок


Зарегистрирован: 10.12.2008
Сообщения: 6
Откуда: Екатерибург

СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А ток на нагрузке меряли?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bjy
Новичок


Зарегистрирован: 13.11.2008
Сообщения: 9
Откуда: Иркутск

СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 10:26 am    Заголовок сообщения: Re: Монтаж контактора Ответить с цитатой

МОЭК писал(а):
Уважаемые профессионалы!
Нужна консультация. Поставщики привезли контактор на 600А с коротко-замкнутым витком из провода с кремний органической резиной. При пробных запусках этот виток при нагреве выделял всю таблицу менделеева. Вернули поставщикам, теперь они снова привезли его нам, но уже совсем без витка (в железе витка тоже нет). Как может проявить себя в таком виде контактор под нагрузкой и как его работа может отразиться на работе насоса (260кВт, рабочий ток 450А)?

У меня тоже грелись.Это плохо изготовили сердечник на заводе и подбором кз витка ничего не исправишь.Заменил их на КТЭ-6000 Все прекрасно и не гудят даже.Хотя раньше изготавливали качественно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRENADER
Новичок


Зарегистрирован: 24.01.2009
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 1:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

можно узнать марку контактора или тема закрыта?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bjy
Новичок


Зарегистрирован: 13.11.2008
Сообщения: 9
Откуда: Иркутск

СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 1:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

GRENADER писал(а):
можно узнать марку контактора или тема закрыта?
Кому вопрос?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru