я тут столкнулся с одной проблемой В частном доме стоит трех фазный счетчик ПСЧ-4А.05.2 максимальный ток 7,5 ампер как я понимаю он должен стоять с трансформаторами тока а его установили электросети без них Вот главный вопрос как в таком случае он будет учитовать электро энергию т.е. в какую сторону врать и насколько Просто в доме нет мощьных электро приборов и свет там экономят а в месяц нагорает более 400 кВт на мой взгляд это не реально Зарание благодарен
Последний раз редактировалось: юрий гришин (Чт Янв 29, 2009 1:26 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 10:09 pm Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобратся с электросчетчиком. |
|
|
юрий гришин писал(а): |
В частном доме стоит трех фазный счетчик максимальный ток 5 ампер ... |
Может всё же номинальный?
А если, действительно, максимальный, то это счётчик трансформаторного включения и тот, кто ставил, был сильно не прав. |
|
Вернуться к началу |
|
|
bjy Новичок
Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 9 Откуда: Иркутск
|
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 10:48 am Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобратся с электросчетчиком. |
|
|
sergey_sav писал(а): |
юрий гришин писал(а): |
В частном доме стоит трех фазный счетчик максимальный ток 5 ампер ... |
Может всё же номинальный?
А если, действительно, максимальный, то это счётчик трансформаторного включения и тот, кто ставил, был сильно не прав. |
А как тут быть ? ЦЭ6803 В 3ф (5-50А) 640 имп квт А в его тех данных стоит Iмах=1.5А .Вроде прямого(5-50А) ,но вот 1.5Асмущает чего-то.Сам не видел (со слов)просто смущает что мало считает... |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 1:16 pm Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобратся с электросчетчиком. |
|
|
bjy писал(а): |
А как тут быть ? ЦЭ6803 В 3ф (5-50А) 640 имп квт А в его тех данных стоит Iмах=1.5А .Вроде прямого(5-50А) ,но вот 1.5Асмущает чего-то.Сам не видел (со слов)просто смущает что мало считает... |
И что смущает? То что сам не видел?...
Тут надо как-то определятся... или (5-50А) или (1-1,5А), ибо "два в одном" не бывает. |
|
Вернуться к началу |
|
|
bjy Новичок
Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 9 Откуда: Иркутск
|
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 1:19 pm Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобратся с электросчетчиком. |
|
|
sergey_sav писал(а): |
bjy писал(а): |
А как тут быть ? ЦЭ6803 В 3ф (5-50А) 640 имп квт А в его тех данных стоит Iмах=1.5А .Вроде прямого(5-50А) ,но вот 1.5Асмущает чего-то.Сам не видел (со слов)просто смущает что мало считает... |
И что смущает? То что сам не видел?...
Тут надо как-то определятся... или (5-50А) или (1-1,5А), ибо "два в одном" не бывает. |
Ну дык... |
|
Вернуться к началу |
|
|
zagedan Новичок
Зарегистрирован: 20.02.2009 Сообщения: 19
|
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 12:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Тут все нормально, не ссыте. Кроме номинального тока так же указывается максимальный ток, который может померять ваш счетчик, как например 7,5А. И НИКАКОГО трансформатора в этом случае ставить НЕНУЖНО! 5-50А означает, номинальный ток 5А, максимальный - 50А и опять же ни какого транса! |
|
Вернуться к началу |
|
|
npodburtnyj Специалист
Зарегистрирован: 03.08.2010 Сообщения: 49
|
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 11:24 pm Заголовок сообщения: счетчик |
|
|
абсолютно согласен с последним оппонентом, если э/счетчик дан (5-50)А, то он в любом случае может работать в режиме 5А с любыми тр-ми тока на выходе у которых 5А, либо как счетчик прямого включения на 50А, при работе счетчика в 5А режиме убираются перемычки с 1-2, 4-5, 7-8 это обязательно, и э/счетчик прекрасно работает в 5А режиме |
|