Добавлено: Пт Окт 24, 2008 5:12 pm Заголовок сообщения: вырубает узо |
|
|
всем привет!!!помогите пожалуйста!!!
вурубает вводное узо !земля откинута !нагрузки нет! его просто даже не взвести!на новое узо меняли тоже самое что может быть??????????
заранее большое спасибо! |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пт Окт 24, 2008 6:21 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Это значит выключены групповые автоматы? Или же все вилки из розеток вынуты и лампочки выкручены?
В любом случае начинать придётся с этого, а затем поочерёдным подключением АВ проверять сработку УЗО.
Внешний осмотр провели, нигде не перехлестнулись проводники N и РЕ? |
|
Вернуться к началу |
|
|
электрик+_ Новичок
Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 5
|
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 6:45 pm Заголовок сообщения: вырубает узо |
|
|
Добавлю ещё что может быть соединение с какой нибудь левой проводкой. И ещё если искать утечную цепь с помощью отключения автоматов то лучше всего чтобы автоматы были двух полюсные и отлючали фазу с нейтралью.Или не забывать отключать нейтраль провод. И ещё если узо стоит на вводе и работает на обширную,длинную проводку то сумарный ток утечки может буть больше уставки узо, по этому в этой ситуации можно поставить большее количество узо или воткнуть низкочувствительное на 100 или 300мА ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ЕСТЬ ПРАВЕЛЬНО.Ток утечки для30мА УЗО должен быть ниже 10мА, а для 100мА - менее30мА,для 300мА УЗО ток утеки должэн быть ниже 100мА. И ещё чтобы не работать в слепую советую приобрести приборчик типа АСТРО i Дельта. |
|