Добавлено: Чт Июн 11, 2009 11:12 pm Заголовок сообщения: нет третьей фазы |
|
|
Всем привет! Меня интерисует, если в сети отсуствует третья фаза
как используя две имеющиеся запустить эл. мотор мощностью 10 КВт.
Заранее спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
RSV
Зарегистрирован: 11.06.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 10:05 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Двигатель запустил. Я подключил на две обмотки 380в, а на третью для запуска
использовал ёмкость 450 мкф на 1000в, а для работы оставил 150 мкф(в сети 380в ёмкость должна быть
в три раза меньше, чем для 220в), двигатель работает довольно таки сносно с учетом того, что он тянет
промышленный токарный станок. |
|
Вернуться к началу |
|
|
gst
Зарегистрирован: 19.06.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 9:36 am Заголовок сообщения: |
|
|
Подключить можно ещё проще.По схеме не полной звезды.Т.е. на две обмотки электродвигателя подаем фазы а третью исключаем.
В точку соединения двух обмоток (бывшую звезду)
подключаем ноль. |
|