регулярно без видимых причин срабатывает отключение ад-12 с63
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 11:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тогда ищите не видимые... Если не перегрузка, то утечка.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Иванов



Зарегистрирован: 10.08.2009
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый Профессор подскажите метод или анализ домовых утечек в отпуск уехать страшно из-за холодильника
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 1:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Во первых, ник у меня несколько иной, а звания тут не выбирают, а придумываются и назначаются не посетителями форума, а ... админ его знает по какому принципу. Embarassed

А искать придётся методом исключений, то есть отключая на некоторое время линии, а затем конкретные нагрузки линий... пока не найдёте "очаг болезни". Если есть возможность, то лучше промегерить линии без нагрузок, так может получиться быстрее.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proKedro
Профессионал


Зарегистрирован: 13.07.2009
Сообщения: 53

СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 2:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Александр Иванов вам объяснили то что нужен специалист на яву ,а не в интернете.
Вызывайте специалиста который вам устанавливал данный диф автомат .
А причина отключения это утечка(могу сказать точно)
Да если хотите чтоб подсказали в чем проблема скажите что ей предшествовало(как пример приход электрика) Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> ИЭК Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru