Mehanik



Зарегистрирован: 21.08.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:42 pm    Заголовок сообщения: Проводник РЕ Ответить с цитатой

Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, если я использую металлический лоток, в котором уложены кабеля, в качестве РЕ - проводника, то надо ли его окрашивать в желто-зеленый цвет.
Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proKedro
Профессионал


Зарегистрирован: 13.07.2009
Сообщения: 53

СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 2:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Лотки не используют в качестве ПЭ проводники, их заземляют как и другие металлические конструкции.
Выход: Проводник проложить отдельно согластно проекту,а металлический короб заземлить... Wink
Да и почитать надо бы .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 3:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сторонние проводящие металлические конструкции, в том числе и лотки, можно использовать в качестве защитных проводников, при соблюдении целостности электрической цепи и обеспечении неразборности конструкции.
По цвету, полагаю, достаточна окраска в начале и конце лотка, хотя могу и ошибаться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 2:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Лоток можно использовать в качестве защитного проводника, но проверить целостность цепи защитного проводника может только электролаборатория с выдачей соответствующего протокола. Окраска в начале и конце лотка. В части обеспечеия неразборности конструкции добавлю - неразборность без применения инструмента. Вообще то не лучший вариант - кто захочет, тот разберет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Заземление Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru