СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:21 pm    Заголовок сообщения: Разные токи по фазам электродвигателя Ответить с цитатой

Подскажите, вдруг кто сталкивался с такой проблемой, или теореитически может объяснить возможную причину.
3-ех фазный асинхронный двигатель подключен в 3-ех фазную сеть, все напряжения между фазами и между фазой и нулём одинаковые, но вот ток на одной фазе всегда вдвое меньше чем на двух других, причём меняли двигатель, опять на той же фазе ток был вдвое меньше.Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 11:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проверяйте питающую сеть. Вы измеряете напряжение без нагрузки,а при включении двигателя по фазным проводам протекает ток и вследствие этого происходит падение напряжение,которое пропорционально силе тока и сопротивлению фазных проводов.Скорее всего сопротивление провода в одной фазе заметно больше,чем в других. Я думаю это в автомате или в пускателе.Смотрите контакты.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электрические машины Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru