НЕН



Зарегистрирован: 04.11.2009
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 7:27 am    Заголовок сообщения: Кабель АПвВнг 1х630/35-10 Ответить с цитатой

День добрый !
Подскажите пожалуста кто использовал Кабель АПвВнг 1х630/35-10, какие недостатки, какие проблемы могут возникунть при эксплуататции данного кабеля. Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
energoforum



Зарегистрирован: 18.11.2009
Сообщения: 2
Откуда: санкт-петербург

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 2:23 pm    Заголовок сообщения: Кабель АПвВнг 1х630/35-10 Ответить с цитатой

Данный кабель применяется относительно недавно. Анализа проблем при эксплуатации, наверное, еще и в кабельных сетях нет. Но вся Европа давно уже "сидит" на кабеле из сшитого полиэтилена. В сравнении с АСБ он не имеет брони, а значит более подвержен механическим повреждениям. Но под ковшом экскаватора и АСБ не выживет. По остальным параметрам он лучше АСБ. Вот только дороже.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
НЕН



Зарегистрирован: 04.11.2009
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 4:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас произошла авария на вводном кабели (ввод был выполнен 6 кабелями типа АПвВнг 1х630/35-10), генеральный нанял независимую экспертизу по чему все случилась, недавно эксперты предоставили отчет о своей работе. все что там я описывать не буду написано но самое главное" Кабель из шитого политилена не должен испытавать напряжением больше номинального, если кабель на 10 кВ то испытание делаеться напряжением 10 кВ, но не как 60 кВ в течении 5 миннут как сказанно в правилах"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 9:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эксперты правы: испытание кабелей из сшитого полиэтилена согласно указаниям заводов-изготовителей и международного стандарта МЭК 60502-2 производится переменным током 10кВ в течение суток, переменным током пониженной частоты 0,1 гц или постоянным током наряжением 4Uо ( 24 кВ) в течение 15 мин. Но в последнем случае заводы не дают полной гарантии, что испытания пойдут успешно, хотя в практике кабель обычно не повреждается. Тут заводы, конечно лукавят, заведомо допуская, что изоляция кабеля не очень (т.е грубо говоря брак), а в эксплуатации кабеля иногда испытывают сетевые перенапряжения. Но 60 кВ однозначно нельзя! Изоляция кабеля будет или повреждена или ослаблена, хотя если подойти формально, то все по правилам, ПУЭ-7 требует для приемо-сдаточных испытаний 60 кВ без указания типа кабеля.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Кабельно-проводниковая продукция Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru