Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Кабельно-проводниковая продукция
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
mok



Зарегистрирован: 31.12.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 8:51 am    Заголовок сообщения: Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине Ответить с цитатой

Мостовая кран-балка 500 кг. запитана кабелем полтора квадрата, длина кабеля 60 метров. Произошло замыкание фазы на землю. Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине.
Защита не сработала.
Подскажите:
1) какой ток был в жиле кабеля в момент замыкания.
2) какое сечение кабеля должно быть применено
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 10:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Судя по Вашему сообщению, кран-балка запитана кабелем с медными жилами сеч. 1,5мм2. Длительно допустимый ток этого кабеля при прокладке в воздухе примерно 20А, что соответствует максимальной мощности примерно 6кВт. Ток КЗ можно определить только зная конфигурацию сети и мощность питающего тр-ра. или прямым измерением любым измерителем тока КЗ петли "фаза-ноль". Из опыта скажу, что в Вашем случае ток однофазного КЗ ориентировочно будет 150-250А, так что для защиты кабеля подойдет автоматический выключатель на ток 16-20А характеристики С. Для защиты нагрузки (двигателей кран-балки) нужно ставить АВ меньшего номинала согласно тока ЭД.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Помимо длительно-допустимого тока, рекомендую учитывать потери напряжения в кабеле. на мой взгляд,1.5 квадрата на длине 60 метров дадут хорошее падение напряжения. Применение кабеля большего сечения уменьшит сопротивление петли фаза-ноль,что в свою очередь повысит надежность срабатывания защиты.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 2:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кстати гореть хорошо будет и без к.з., просто от плохого контакта. А вообще по опыту подключение силы, а тем более кран балки 1,5 это недоразвитые дилетанты. У Вас явно не хватает напряжения и для своей мощности двигатель гребет ток выше номинального. Ставьте2,5 квадрата по меди и разберитесь с аппаратом который этот кабель защищает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 6:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По расчету для наряжения сети U=400В, cos = 0,8, КПД=0,6, коэффициент использования=0,5, Р кран-балки=4кВт (больше для 500кг. не должно быть) и указанном сечении 1,5мм2 по меди при прокладке в воздухе ток рабочего режима составляет 6А,(длительного режима составляет 19А) что соответствует АВ на 6,3А. Падение напряжения на этом участке не более 5%, что соответствует НТД. Для отстройки от пусковых токов можно поставить АВ на 8-10А, защитив двигатели тепловыми реле. Данные расчета весьма приблизительны, т.к. цифры взяты близкие к реальным, но нужна конкретика. От плохого контакта возможно загорится место нагрева контактного соединения, но никак не кабель по всей длине. От перегрузки и КЗ кабель загореться может при отсутствии защиты или значительном завышении её номиналов. Проверьте АВ или предохранители на соответствие току кабеля и нагрузке. И еще нужно учесть мощность питающей сети. При значительном удалении от КТП(ТП) и малой мощности тр-ра придется увеличивать сечение кабеля до 2,5мм2.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Необходимо просчитать ток к.з. (от источника - КТП) и посмотреть почуствывает ли его аппарат защищающий кабель.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 2:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Andrey59
Проще измерить. Аппарат защиты явно не соответствует сечению защищаемого кабеля. Уважаемый Тok почему то молчит о параметрах защиты. В чем тогда смысл обсуждения?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Кабельно-проводниковая продукция Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru