Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
ole6485
Зарегистрирован: 11.04.2010 Сообщения: 2
|
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 8:10 pm Заголовок сообщения: Прокладка кабеля СИП |
|
|
Кабель СИП будет прокладываться снаружи по стене офисного здания на высоте 4 метров. В одном месте необходим переход на другое здание. переход возможен только по эстакаде отопления. Могу ли я проложить в закреплённом на ней металлическом профиле? И можно ли его прокладывать внутри производственного цеха? |
|
Вернуться к началу |
|
|
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 11:36 am Заголовок сообщения: |
|
|
Для начала почитаем ПУЭ:
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ (СИП) до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладке
до окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери - 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
Далее. Ваш СИП обязятельно вести по эстакаде? Может его просто подвесить воздушкой без крепления к эстакаде? Он ведь для этого и предназначен!
По поводу его прокладывать внутри производственного цеха: СИП следует рассматривать как изолированный провод, а не кабель, со всеми вытекающими отсюда нормами и запретами. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ole6485
Зарегистрирован: 11.04.2010 Сообщения: 2
|
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 7:33 am Заголовок сообщения: |
|
|
Уважаемый КОКО. Я задал вопрос не для того чтобы вы меня посылали в ПУЭ. Там ответ по кабелю СИП не нашёл. Ещё раз))
Можно ли прокладывать в профиле? и внутри помещения? |
|
Вернуться к началу |
|
|
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 10:31 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Уважаемый ole6485!
СИП не кабель, а провод. Так и расшифровывается: Самонесущий Изолированный Провод.
Исходя из этого повторюсь: "По поводу его прокладывать внутри производственного цеха: СИП следует рассматривать как изолированный провод, а не кабель, со всеми вытекающими отсюда нормами и запретами."
PS: Мой ник "kokoko". Или, может, Вы не ко мне обращались? |
|
Вернуться к началу |
|
|
|