petrovich
Новичок


Зарегистрирован: 17.05.2010
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 9:11 pm    Заголовок сообщения: Современные приборы для проверки трансформаторов Ответить с цитатой

Кто какие приборы применяет для проверки при пуске и в эксплуатации силовых трансформаторов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Котов



Зарегистрирован: 23.06.2010
Сообщения: 1
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 11:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для измерения омического сопротивления можно использовать наш прибор "Микроомметр энергетика МЭН-3". Измеряет как чисто активные, так и индуктивные сопротивления.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndrewI
Новичок


Зарегистрирован: 02.07.2008
Сообщения: 8

СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 8:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поссмотрите вот на такой прибор для испытания трансформаторов http://www.electric-shop.ru/index.php?Content=166&Data=158013&menu=1 возможно он вам подойдет
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
npodburtnyj
Специалист


Зарегистрирован: 03.08.2010
Сообщения: 49

СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 11:33 pm    Заголовок сообщения: тр-р Ответить с цитатой

неправильно, если мощность тр-р а до 1000кВА, и тр-р был в эксплуатации тогда проверяются два параметра, сопротивление изол-ции и коэф-нт абсорбции, сопротивления обмоток никогда не меряют, этот параметр достаточно проверить простым тестером, если тр-р новый или с ремонта тогда добавляются еще высоковольтные испытания, тр-ры мощностью выше 10кВ о мощностью от 1000кВА до 10000кВА, добавляется пункты отбор масла на пробой и химанализ, далее если результаты неуверенные, тогда меряется тангенс угла диэлектр. потерь и высок-ные испытания обязательны и проводятся ЭТЛ-35 как правило, может в тр-рах 10000кВА измеряться сопротивление обмоток как исключение, ну а если тр-ры мощностью выше 10000кВА и напряжением 110-154кВ, тогда все делается в полном обьеме все измерения
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
npodburtnyj
Специалист


Зарегистрирован: 03.08.2010
Сообщения: 49

СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 11:34 pm    Заголовок сообщения: тр-р Ответить с цитатой

да совершенно забыл, приборы применяются из комплекта ЭТЛ-10 либо комплект приборов ЭТЛ-35
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вендон
Новичок


Зарегистрирован: 29.04.2011
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 4:19 pm    Заголовок сообщения: Re: тр-р Ответить с цитатой

Цитата:
неправильно, если мощность тр-р а до 1000кВА, и тр-р был в эксплуатации тогда проверяются два параметра, сопротивление изол-ции и коэф-нт абсорбции, сопротивления обмоток никогда не меряют, этот параметр достаточно проверить простым тестером, если тр-р новый или с ремонта тогда добавляются еще высоковольтные испытания, тр-ры мощностью выше 10кВ о мощностью от 1000кВА до 10000кВА, добавляется пункты отбор масла на пробой и химанализ, далее если результаты неуверенные, тогда меряется тангенс угла диэлектр. потерь и высок-ные испытания обязательны и проводятся ЭТЛ-35 как правило, может в тр-рах 10000кВА измеряться сопротивление обмоток как исключение, ну а если тр-ры мощностью выше 10000кВА и напряжением 110-154кВ, тогда все делается в полном обьеме все измерения


не морочте людям голову: омики - тестером!!!! (я в шоке) при его точности до 5%. Как вы поймаете 2% отклонения (пункт ПУЭ сказать?)
а коэффициент где?

у нас СЕТИ только это и требуют: изоляция, омики и коэффициент (без масла трансы герметичные)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
npodburtnyj
Специалист


Зарегистрирован: 03.08.2010
Сообщения: 49

СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 12:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

морочат голову в яслях, а ясли я уже давно прошел, и лекции о трансформаторах можете прочитать в ПУЭ и ПТЭ, может тогда у Вас Вендон просветлеет, да о тестерах я не сказал, что им проводят измерения читать надо внимательно, но для Вас специально буду точным, им просто напросто проверяют целостность обмоток, а если Вы уж так хотите более точно чем то промерять омики на трансе, тогда нужно мерять микроомметром на 1000В, т.к. трансы напругой более 10кВ измерить сопротивление обмоток мостами просто нереально, почему догадайтесь сами, особенно в полевых условиях
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электроизмерительные приборы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения