Igorok
Новичок


Зарегистрирован: 30.10.2010
Сообщения: 3
Откуда: РФ

СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 8:25 am    Заголовок сообщения: расчёт мощности / Рр,Ру,Iр.??? Ответить с цитатой

Доброе время суток!для энергосбыта нужно расчитать мощность:расчётную,установленную и ток расчётный.Спрашивал у знакомых электриков,чёт всё как то непонятно.('Shocked')
Ввод будет 380в.
Нагрузка 220 и 380в.
циркулярка 380в-2,2кВт
розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт
розетка для обогревателя 220в-1,3кВт
освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)
ВОПРОС!Сколько получится ток расчётный???('Confused') помогите Люди добры!С Уважением Igorok.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калига
Специалист


Зарегистрирован: 16.07.2008
Сообщения: 32
Откуда: Владимирская обл., г.Меленки

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 4:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В твоем случае расчет прост. Расчетная мощность - это мощность всех потребителей, которые могут быть одновременно включены. Она меньше установленной мощности (суммы мощностей всех потребителей). Мощность розетки берется из расчета максимально допустимой мощности, которую выдержит розетка и проводка или автомат защиты. При 16А х 220 В ~ 3500 Вт).
Расчетная мощность (при одновременно включенном обогревателе, циркулярки, эл. инструмента и освещения) = 6,3 кВт

Установленная мощность = циркулярка + розетки на автомате 16А + свет = 7кВт.
Расчетный ток: ~4,5А (380В) + 16А (ток нагрузки 220В с учетом того, что потребители будут распределены по фазам, например - свет на фазе А, обогреватель на фазе В, инструмент на фазе С) ~ 21 Ампер.
Провод с учетом потери напряжения 4х4мм^2.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Igorok
Новичок


Зарегистрирован: 30.10.2010
Сообщения: 3
Откуда: РФ

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 1:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
При 16А х 220 В ~ 3500 Вт).
Расчетная мощность (при одновременно включенном обогревателе, циркулярки, эл. инструмента и освещения) = 6,3 кВт

Установленная мощность = циркулярка + розетки на автомате 16А + свет = 7кВт.
Расчетный ток: ~4,5А (380В) + 16А (ток нагрузки 220В с учетом того, что потребители будут распределены по фазам, например - свет на фазе А, обогреватель на фазе В, инструмент на фазе С) ~ 21 Ампер.
Провод с учетом потери напряжения 4х4мм^2.


Калига Спасибо за ответ.конечно толком я ничего не понял.на других форумах предлагают установленную мощь разделить на 0,22 (при 220вольт) и на0,66 (при 380вольт) что за цифры?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 6:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
установленную мощь разделить на 0,22 (при 220вольт) и на0,66 (при 380вольт) что за цифры?

с 0,22 просто, это 220В в коловольтах. Laughing
0,66 , это тоже в киловольтах, а получилось из формулы для мощности трёхфазной нагрузки 0,38*1,73 (корень из трёх)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калига
Специалист


Зарегистрирован: 16.07.2008
Сообщения: 32
Откуда: Владимирская обл., г.Меленки

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 2:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чтобы не путаться в цифрах, которые "невесть" откуда взялись (типа 0,22 и 0,66), нужно просто знать формулы.
Для однофазной сети сила тока равна:
I=P/U * cosφ, где I- сила тока, Ампер; P- мощность, Ватт; U- напряжение, Вольт, cosφ - коэффициент мощности (от 1 и менее)
Не кило-, не мега-, не тера-,.. а в единицах СИ.
Для сети 380 Вольт:
I=P/√3∙U∙cosφ.
Мощность в Ваттах соотвественно, а не в киловаттах. Тогда не будет никаких ошибок. Кстати, Если ТП рядом, то напряжение зачастую не 380, а 400-410 вольт. Тогда подставь в формулу именно это напряжение и получишь реальный ток, который будет у тебя в сети.
Да, и ещё. Если ток рассчитывать из установленной мощности, то и будет он установленный, то есть при условии, что вся нагрузка включится одновременно! Такое бывает редко, поэтому и считают расчетный ток, а он меньше по величине. Например, посчитай всю мощность в доме (утюги, обогреватели, дрели, болгарки, сварочный аппарат и т.д.) - это и получится, в принципе, твоя установленная мощность. А расчетная гораздо меньше. Если следовать совету, где ток расчитывается по установленной мощности, то проводку дома надо делать, как в цеху. У меня дома 25 розеток и 23 кВт приборов, которые, в принципе, можно включить одновременно (но зачем!). Но ввод в дом 4 мм² меди и расчетная мощность 5500 Ватт (5,5 кВт).
Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Igorok
Новичок


Зарегистрирован: 30.10.2010
Сообщения: 3
Откуда: РФ

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 2:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Чтобы не путаться в цифрах, которые "невесть" откуда взялись (типа 0,22 и 0,66), нужно просто знать формулы.
Для однофазной сети сила тока равна:
I=P/U * cosφ, где I- сила тока, Ампер; P- мощность, Ватт; U- напряжение, Вольт, cosφ - коэффициент мощности (от 1 и менее)
Не кило-, не мега-, не тера-,.. а в единицах СИ.
Для сети 380 Вольт:
I=P/√3∙U∙cosφ.
Мощность в Ваттах соотвественно, а не в киловаттах. Т и получишь реальный ток, который будет у тебя в сети.
Да, и ещё. Если ток рассчитывать из установленной мощности, то и будет он установленный, то есть при условии, что вся нагрузка включится одновременно!
Удачи!


Большое спасибо!есть ведь Люди на свете,добрые.Попробую посчитать(каждый прибор отдельно)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru