Определение данных сухого трансформатора

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Трансформаторное оборудование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
grad0ff



Зарегистрирован: 23.02.2012
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 5:53 pm    Заголовок сообщения: Определение данных сухого трансформатора Ответить с цитатой

Помогите пожалуйста найти данные по сухому трансформатору. Сколько искал, нигде не могу найти.
Мне очень необходима следующая информация (если кто знает):
1) марка трансформатора и год разработки;
2) обмоточные данные (число слоев, число витков одного слоя, диаметр проводов, ширина слоя и т.д.);
3) методы диагностирования такого рода трансформаторов;
Вроде всё... Буду рад хотя бы ссылке, где можно поискать.
Заранее спасибо!

Изображение трансформатора прилагается:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
npodburtnyj
Специалист


Зарегистрирован: 03.08.2010
Сообщения: 49

СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 7:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

очень ну просто, во первых у Вас должна быть аттестована лаборатория , я смотрю по трансу это где то около 250кВ*А, далее по пунктам:
-если транс с завода и простоял долго, тогда обязательны:
1) весь комплекс испытаний лабораторией 10кВ
2) если пришел с завода, тогда проверить с выдачей, тоже как и в первом случае, протоколов:
- измерение сопротивления обмоток транса как по ВВ так и по НН
- измерение сопротивления изоляции обмоток по стандартной схеме ВВ+НН+0, ВВ+НН, ВВ+0, НН+0
- обязательно после заливки масла в бак оценить Кабс он должен быть не менее 1,3
вроде ничего не упустил
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grad0ff



Зарегистрирован: 23.02.2012
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 9:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо. Хотелось бы побольше узнать о способах обнаружения витковых замыканий в подобных трансформаторах.
Проблема еще состоит в том, что этот трансформатор не имеет паспорта и таблички с указанием марки и нет возможности найти соответствующие чертежи обмоток. Стоит он просто в лаборатории университета.
А данные обмоток необходимы для определения собственных резонансных частот.
Вот такие дела...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamkarooo



Зарегистрирован: 20.03.2015
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 10:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

если пришел с завода, тогда проверить с выдачей, тоже как и в первом случае, протоколов?

_______________
http://www.solitairecardgame.info/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Трансформаторное оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru