Как рассчитать защиту трансформатора?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Трансформаторное оборудование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ar-ren



Зарегистрирован: 17.08.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 6:26 pm    Заголовок сообщения: Как рассчитать защиту трансформатора? Ответить с цитатой

3-х фазный трансформатор 160 kVA питает дачный участок. Какой автомат поставить на низкой стороне для защиты трансформатора от перегрузок и КЗ? На сколько ампер? Как расчитать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Р334
Новичок


Зарегистрирован: 19.01.2010
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 8:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Думаю, нужно обратить внимание на "бирку" трансформатора..
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
billgate



Зарегистрирован: 16.03.2015
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 11:39 am    Заголовок сообщения: fdsf Ответить с цитатой

Здравствуйте коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с одним вопросом. У нас на буровом насосе установлено два двигателя постоянного тока мощностью 750кВт (каждый). Некоторое время назад оброзовался шум со стороны подшипников. После того как открыли кожух и сняли с двигателя ремни, и прокрутили двигатель в ручную, стало понятно, что шумят подшипники. Выясняя почему это случилось, обнаружили отклонение окружности коллектора на 0,1мм. Т.е образовался овал. Подскажите пожалуйста, какова причина этому? Может кто-то имел опыт с этим?

____________
Nawaz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Трансформаторное оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru