Добавлено: Пт Апр 27, 2007 12:13 pm Заголовок сообщения: Вопрос про селективность |
|
|
Здравствуйте!
Вопрос на засыпку, какой автомат в цепи должен отключится первым при коротком замыкании скажем 1кА, с характеристикой В или С?
И почему при такой схеме: на вводе С63 - фидер С25, при КЗ отключаются оба одновременно?? (если что, автоматы стоят ИЭК...) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Varbret Новичок
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 13
|
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 10:33 pm Заголовок сообщения: |
|
|
1. при кз в 1кА роль "В" или "С" не играет, оно показывает условия установки, а именно: "В" устанавливается в жилых помещениях. "С" для защиты электроприемников с небольшими пусковыми токами.
2. Не допускается каскадная установка более двух неселективных АВ с характеристиками B, C и D, не имеющих настроек. Данные АВ могут работать селективно только в диапазоне токов перегрузки при условии, что АВ, находящийся ближе к источнику питания, имеет больший номинальный ток. В диапазоне больших токов КЗ они работают неселективно – срабатывают одновременно. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexey1 Новичок
Зарегистрирован: 27.04.2007 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 3:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
мда, вобщем ясно все, спасибо. |
|