Alexey1
Новичок


Зарегистрирован: 27.04.2007
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 12:13 pm    Заголовок сообщения: Вопрос про селективность Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Вопрос на засыпку, какой автомат в цепи должен отключится первым при коротком замыкании скажем 1кА, с характеристикой В или С?

И почему при такой схеме: на вводе С63 - фидер С25, при КЗ отключаются оба одновременно?? (если что, автоматы стоят ИЭК...)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Varbret
Новичок


Зарегистрирован: 13.01.2007
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2007 10:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. при кз в 1кА роль "В" или "С" не играет, оно показывает условия установки, а именно: "В" устанавливается в жилых помещениях. "С" для защиты электроприемников с небольшими пусковыми токами.
2. Не допускается каскадная установка более двух неселективных АВ с характеристиками B, C и D, не имеющих настроек. Данные АВ могут работать селективно только в диапазоне токов перегрузки при условии, что АВ, находящийся ближе к источнику питания, имеет больший номинальный ток. В диапазоне больших токов КЗ они работают неселективно – срабатывают одновременно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey1
Новичок


Зарегистрирован: 27.04.2007
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2007 3:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

мда, вобщем ясно все, спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru