горит нейтраль

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Eastern
Новичок


Зарегистрирован: 28.02.2007
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 12:18 pm    Заголовок сообщения: горит нейтраль Ответить с цитатой

Никто не сталкивался с проблемой, когда горит нейтраль в шкафу с напряжением 0.69кВ? причем не просто, а в шкафу с компенсирующими донденсаторами. Может что знает
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 11:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я с такой проблемой не сталкивался, но возможны варианты:пробой конденсатора,несимметрия нагрузки при нарушении защитного проводника.Больше ничего в голову не приходит
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
weertt
Новичок


Зарегистрирован: 15.07.2007
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 6:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
несимметрия нагрузки

или плохой контакт.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stalker



Зарегистрирован: 09.10.2007
Сообщения: 2
Откуда: РФ

СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 8:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ответье новичку какой допустим перекос
и каким нормативом регламентируется велечина неравномерности нагрузки

СП 31-110 гласит:
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.

9 пункт СП31-110 относится к освещению, а вцелом к электроснабжению каким образом регламентируется неравномерность поясните если нетрудно? каким нормативом?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru