Добавлено: Ср Фев 28, 2007 12:18 pm Заголовок сообщения: горит нейтраль |
|
|
Никто не сталкивался с проблемой, когда горит нейтраль в шкафу с напряжением 0.69кВ? причем не просто, а в шкафу с компенсирующими донденсаторами. Может что знает |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 11:02 am Заголовок сообщения: |
|
|
Я с такой проблемой не сталкивался, но возможны варианты:пробой конденсатора,несимметрия нагрузки при нарушении защитного проводника.Больше ничего в голову не приходит |
|
Вернуться к началу |
|
|
weertt Новичок
Зарегистрирован: 15.07.2007 Сообщения: 4
|
Добавлено: Вс Июл 15, 2007 6:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
несимметрия нагрузки |
или плохой контакт. |
|
Вернуться к началу |
|
|
stalker
Зарегистрирован: 09.10.2007 Сообщения: 2 Откуда: РФ
|
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 8:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ответье новичку какой допустим перекос
и каким нормативом регламентируется велечина неравномерности нагрузки
СП 31-110 гласит:
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
9 пункт СП31-110 относится к освещению, а вцелом к электроснабжению каким образом регламентируется неравномерность поясните если нетрудно? каким нормативом? |
|