Eastern
Новичок


Зарегистрирован: 28.02.2007
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 12:45 pm    Заголовок сообщения: Заземление на буровой Ответить с цитатой

Кто нибудь сталкивался с заземлением на буровых. Сеть 0.64кВ. 3х проводная. Утверждают что нельзя заземление делать, хотя в пуэ вроде бы написано что оборудование заземляется.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 11:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Работал на карьере.Сеть 380,но с изолированной нейтралью.Заземляются
токопроводящие части (корпуса,станины),но не нейтраль. Обязательно применение автоматического контроля изоляции,что-нибудь типа УАКИ и пробивного предохранителя на низкой стороне трансформатора.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Радий
Новичок


Зарегистрирован: 09.04.2007
Сообщения: 6
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 11:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А бывают ли на буровых сети с глухозаземленной нейтралью? У меня в техзадании написано что сеть должна быть 5-и проводная вообще.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Радий
Новичок


Зарегистрирован: 09.04.2007
Сообщения: 6
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня питание от генератора.Тогда получается,что нулевая точка генератора соединяется с землей и от нее идут два провода (РЕ и N)?

И еще вопросик.что лучше заземление или зануление. Одновременное заземление и зануление ведь не делается? Или одно или другое.Так ведь?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 7:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Приветствую всех. По поводу заземления на буровой.Сеть с изолированной нейтралью применяется в целях электробезопасности.Нейтраль понижающего трансформатора (генератора) не заземляется(само название-изолированная).Пятипроводная система применяется,я думаю,из следующих соображений:3 провода-фазные, 1провод-нейтраль не присоединенная на землю(рабочая для подключения однофазных потребителей);и еще 1 провод-защитный проводник"корпус потребителя-корпус трансформатора-центральный очаг заземления".Применение 5-го провода не освобождает Вас от выполнения местного заземления.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Заземление Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru