3-х фазный АД через УЗО

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электрические машины
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Лёня



Зарегистрирован: 08.02.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 5:59 pm    Заголовок сообщения: 3-х фазный АД через УЗО Ответить с цитатой

Здравствуйте! Предполагаю подключить 3-х фазный АД через УЗО (нейтраль через УЗО на корпусе АД), можно и надо ли его занулить? Будет ли срабатывать УЗО? Совсем запутался Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 7:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подключать будешь через дифавтомат и пускатель? На пускателе катушка дб на 380В или через транс на 36-110В.Корпус двигателя-заземлить.Работать будет,но возможны ложные срабатывания из-за несимметрии, погрешностей при ремонте двигателя(если он перематывался).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Лёня



Зарегистрирован: 08.02.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 9:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, именно боюсь ложных срабатываний
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олег66
Новичок


Зарегистрирован: 27.02.2008
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 11:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

и какой смысл в этом подключении? если двигатель не имеет другой металлосвязи кроме нулевого провода через УЗО-что маловероятно- УЗО просто не сработает при нарушении изоляции. Сумма фазных токов и тока утечки при нарушении изоляции все равно будет равна 0.
Просто три фазы через УЗО. вот тогда при утечке все сработает, если утечка не строго одинакова по фазам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электрические машины Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru