Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
vano25 Новичок
Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 3:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
11. В книге прочитал что на ноль в щитке ставить автоматичесские выключатели нельзя, потому что если произойдет обрыв нуля, то в сети возникнет опасный потенциал. Мол очень нежелательно.
А что это за опасный потенциал, и почему конкретно он возникнет не написано. Подскажите, причины?
И существуют ли устройства, позволяющие предохранить от этого, ну как минимум отключить сеть?
12. Почему УЗО не заменяет заземление. Я читал в какой то инструкции по установке техники, что если в розетке нет заземления, то можно установить УЗО и все будет окей. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 4:16 pm Заголовок сообщения: |
|
|
11. Ноль может разрываться только с фазным проводником одновременно многополюсными автоматами.
При разрыве нулевого проводника фазный потенциал появляется на всех проводниках в линии через сопротивление нагрузок.
12. При установке УЗО в трёхпроводной линии при неисправности оборудования оно сработает без участия человека, в противном случае через сторонние предметы, включая человека. Читайте про принцип работы УЗО. |
|
Вернуться к началу |
|
|
vano25 Новичок
Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 8:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
sergey_sav писал(а): |
При разрыве нулевого проводника фазный потенциал появляется на всех проводниках в линии через сопротивление нагрузок. |
Хммм я правильно понимаю что при обрыве провода N, если есть потребители включенные в сеть (например холодильник) фаза появляется на нулевом проводе, а следовательно и на всех например розетках, которые подключены на этот ноль?
А что будет с бытовым устройством, если оно бдет включено в розетку с двумя фазами?
p/s/ Сейчас изучаю книгу:"Домашний электрик и не только - кн.1 (2005)". |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 1:51 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
А что будет с бытовым устройством, если оно бдет включено в розетку с двумя фазами? |
Для начала, а где интересно взять такую розетку? (Дебилы, которые лазают по щиткам и перекидывают провода исключаем.) |
|
Вернуться к началу |
|
|
vano25 Новичок
Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 6:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
sergey_sav писал(а): |
Для начала, а где интересно взять такую розетку? |
Сергей, я боюсь запутаться. Но опять же если я правильно Вас понял, при обрыве провода N, и цепь замыкается каким нибудь бытовым устройством, фаза переходит на нулевой провод. И следовательно все розетки, что паралельно подключены к этому же нулевому проводу на котором теперь фаза, будут вместо ноля иметь фазу. Т.е. две фазы вместо пары фаза ноль. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 8:24 pm Заголовок сообщения: |
|
|
vano25 писал(а): |
Сергей, я боюсь запутаться. |
Что бы не запутаться, рисуйте себе схемки.
Фаза появится на нулевых проводниках, я этого и не отрицаю. Но кто Вам сказал, что на розетке появятся две фазы?! Будьте внимательны в выражениях. |
|
Вернуться к началу |
|
|
vano25 Новичок
Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 11:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
sergey_sav писал(а): |
vano25 писал(а): |
Сергей, я боюсь запутаться. |
Что бы не запутаться, рисуйте себе схемки.
Фаза появится на нулевых проводниках, я этого и не отрицаю. Но кто Вам сказал, что на розетке появятся две фазы?! Будьте внимательны в выражениях. |
Аааааа. Логично.
Честно сказать перед тем как уточнить начертал себе на листочке схемку, чтоб вопрос четко сформулировать.
Спасибо что обьяснили.
ТОлько что закончил читать Домашний электрик. Конечно там такого не обьясняли.
Ну и последний вопрос Сергей, так что же будет с бытовым устройством включенным в такую розетку?
И еще маленький вопросик если можно.
Правильно ли я понимаю, что если маргает свет при включении холодильника, это означает что на каком то участке цепи не хватает сечения провода (плохой контакт), чтобы пропустить ток? И если я буду тянуть провод от холодильника и микроволновки не по отдельности, а соеденю их как вы сказали в один провод сечения 5 кв. и уже этот провод потяну к распред коробке, то это нормально и будет аналогично протягиванию проводов по отдельности?
Еще раз спасибо!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 12:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
так что же будет с бытовым устройством включенным в такую розетку? |
Если обрыв нуля произойдёт в квартире с однофазным вводом, то ничего не будет. Аппаратура работать не будет, а на нулевых проводниках появится фаза.
Цитата: |
а соеденю их как вы сказали в один провод сечения 5 кв. |
Такого я сказать не мог.
А моргание лампочек при включении двигателей, действительно, связано с просадом напряжения на эл. проводке и контактах. И не обязательно, что только в квартире. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|