Электротехнический форум :: Просмотр темы - свещение взрывоопасныхопасных помещений
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

свещение взрывоопасныхопасных помещений

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Освещение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
cherep-dv



Зарегистрирован: 17.04.2008
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 10:45 pm    Заголовок сообщения: свещение взрывоопасныхопасных помещений Ответить с цитатой

подскажите пожалуйста с каким ip я могу поставить люминесцентные светильники в пожароопасное помещение и ip для помещения котельной работающей на природном газе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калига
Специалист


Зарегистрирован: 16.07.2008
Сообщения: 32
Откуда: Владимирская обл., г.Меленки

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 10:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Насколько я знаю, IP - это индекс защищённости от попадания твёрдых тел, в т.ч. пыли (первая цифра) и проникновения влаги (вторая цифра). А "IK" - защита от механических воздействий. Продаются специальные светильники взрывозащищённого исполнения. Точно не помню, но заземлять их вроде нельзя! Представь КЗ, искра и ...взрыв.
Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ОБОН
Новичок


Зарегистрирован: 12.10.2008
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 7:22 am    Заголовок сообщения: Re: свещение взрывоопасныхопасных помещений Ответить с цитатой

cherep-dv писал(а):
подскажите пожалуйста с каким ip я могу поставить люминесцентные светильники в пожароопасное помещение и ip для помещения котельной работающей на природном газе.

Вопрос весьма серьезный, чтобы конкретно что-то рекомендовать без знания исходных данных.
Предлагаю внимательно ознакомиться с ПУЭ разделы 7.3 и 7.4
Вам необходимо знать классификацию взрывоопасных и пожароопасных зон Вашего помещения. От этого зависит и выбор. В частности для пожароопасных зон - см. ПУЭ таблица 7.4.3.
Вам успехов!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Освещение Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru