Добавлено: Вт Июл 15, 2008 11:43 am Заголовок сообщения: Монтаж электропроводки в полу.
Добрый день. Очень нужно мнение специалиста. Долгое время занимался монтажем проводки, теперь начинающий проектировщик. Впервые столкнулся с разводкой розеточных сетей в полу в ПВХ трубах. Непонятно как выглядит разводка: без ответвительных коробок вообще???? все розетки одним шлейфом??? Но тогда РЕ проводник тоже идет шлейфом, что запрещено Кто хорошо разбирается в этом вопросе подскажите тонкости. Заранее благодарен.
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 9:27 am Заголовок сообщения:
спасибо за ответ. если можно, добвьте ссылку где можно поподробнее почитать и еще уточнение: сколько розеток можно устанавливать шлейфом? есть ли ограничения по этому поводу?
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=19
Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж"
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.
Цитата:
сколько розеток можно устанавливать шлейфом? есть ли ограничения по этому поводу?
Не встречал ограничений. В любом случае групповая линия защищена АВ.
спасибо за ответ. если можно, добвьте ссылку где можно поподробнее почитать и еще уточнение: сколько розеток можно устанавливать шлейфом? есть ли ограничения по этому поводу?
===========
Это написано в ПУЭ 7 изд. п. 6.2.10
Количество подключенных розеток к одной группе сети – не более 20шт. Естественно необходимо знать и учитывать расчетную максимальную нагрузку на эту розеточную группу.
С уважением!
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=19
Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж"
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.
Мне доводилось сталкиваться по работе с такими требованиями. И всегда хотелось посмотреть в глаза тому, кто это придумал. И попросить показать как это можно выполнить в реале. На ряде объектов шлейф допускали с оговоркой: Заземляющий провод может идти шлейфом, но должен идти без разрывов.
Спасает ситуацию только одно. Если принимающий имеет собственный опыт практического монтажа, то он отнесется с пониманием. А теоретикам лапшу на уши навешать нет проблемм. Я таких моментов прошел массу.
С уважением.
Никаких сложностей это не вызывает, если проводка ведётся с распаячными коробками. Если же розетки подключаются шлейфом, то тут придётся проводник РЕ к розетке делать ответвлением, например, с помощью винтового клеммника, клемм ВАГО или иного соединения. Убрать это ответвление за механизм не сложно, а если возникают сложности с "упаковкой", применяйте углублённые коробки.
Поэтому Ваши рассуждения о теоретиках не уместны. ИМХО
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 12:54 am Заголовок сообщения:
Здравствуй.
sergey_sav писал(а):
Юран писал(а):
....как это можно выполнить в реале.
Никаких сложностей это не вызывает, если проводка ведётся с распаячными коробками. Если же розетки подключаются шлейфом, то тут придётся проводник РЕ к розетке делать ответвлением, например, с помощью винтового клеммника, клемм ВАГО или иного соединения. Убрать это ответвление за механизм не сложно, а если возникают сложности с "упаковкой", применяйте углублённые коробки.
Поэтому Ваши рассуждения о теоретиках не уместны. ИМХО
Извини если обидел.
Давай рассмотрим проблеммы, которые возникают при таких ИМХО неразумных требований к монтажу:
При шлейфовой разводке(розетки идут последовательно) требуют, чтобы заземляющий провод шел без разрыва. Т.е. по сути все помещения где стоят розетки одной группы я должен пройти цельным проводом при этом затаскивая его в гофру и стараться при этом максимально точно отмерять длинну петель на подключение розеток.
Технически такое сделать можно. Но трудозатраты возрастают непомерно, качество выполненой работы падает. А что может произойти если я буду резать земляной провод и соединять его непосредственно в розетках? Силовой нагрузки РЕ не несет, отгореть он не может. Он просто снимает потенциал.
Таких искуственно созданых проблемм я видел очень много и на стройках и в коммуналке где сейчас работаю. Рассказывать могу долго. "Теоретиками" я называю авторов этих проблемм, хотя правильнее таких называть М.....И.
Извини еще раз. Накипело.
Удачи.
сам вспоминаю тихим добрым словом кто все это придумал по проводнику PE но не могу с ними не согласиться, а по трудозатратам простой способ - их надо отображать в стоимости работ эти самые трудозатраты