Монтаж электропроводки в полу.
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Vasiliy
Новичок


Зарегистрирован: 14.07.2008
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 11:43 am    Заголовок сообщения: Монтаж электропроводки в полу. Ответить с цитатой

Добрый день. Очень нужно мнение специалиста. Долгое время занимался монтажем проводки, теперь начинающий проектировщик. Впервые столкнулся с разводкой розеточных сетей в полу в ПВХ трубах. Непонятно как выглядит разводка: без ответвительных коробок вообще???? все розетки одним шлейфом??? Но тогда РЕ проводник тоже идет шлейфом, что запрещено Rolling Eyes Кто хорошо разбирается в этом вопросе подскажите тонкости. Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 11:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В пояснительной записке к проекту отражено следующее:

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasiliy
Новичок


Зарегистрирован: 14.07.2008
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 9:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо за ответ. если можно, добвьте ссылку где можно поподробнее почитать Rolling Eyes и еще уточнение: сколько розеток можно устанавливать шлейфом? есть ли ограничения по этому поводу?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 11:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vasiliy писал(а):
добвьте ссылку где можно поподробнее почитать
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=19
Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж"
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.


Цитата:
сколько розеток можно устанавливать шлейфом? есть ли ограничения по этому поводу?
Не встречал ограничений. В любом случае групповая линия защищена АВ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasiliy
Новичок


Зарегистрирован: 14.07.2008
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 3:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за полный ответ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОБОН
Новичок


Зарегистрирован: 12.10.2008
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 12:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vasiliy писал(а):
спасибо за ответ. если можно, добвьте ссылку где можно поподробнее почитать Rolling Eyes и еще уточнение: сколько розеток можно устанавливать шлейфом? есть ли ограничения по этому поводу?

===========
Это написано в ПУЭ 7 изд. п. 6.2.10
Количество подключенных розеток к одной группе сети – не более 20шт. Естественно необходимо знать и учитывать расчетную максимальную нагрузку на эту розеточную группу.
С уважением!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юран
Новичок


Зарегистрирован: 13.11.2008
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 9:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

sergey_sav писал(а):
Vasiliy писал(а):
добвьте ссылку где можно поподробнее почитать
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=19
Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж"
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.

Мне доводилось сталкиваться по работе с такими требованиями. И всегда хотелось посмотреть в глаза тому, кто это придумал. И попросить показать как это можно выполнить в реале. На ряде объектов шлейф допускали с оговоркой: Заземляющий провод может идти шлейфом, но должен идти без разрывов.
Спасает ситуацию только одно. Если принимающий имеет собственный опыт практического монтажа, то он отнесется с пониманием. А теоретикам лапшу на уши навешать нет проблемм. Я таких моментов прошел массу.
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 6:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Юран писал(а):
....как это можно выполнить в реале.
Никаких сложностей это не вызывает, если проводка ведётся с распаячными коробками. Если же розетки подключаются шлейфом, то тут придётся проводник РЕ к розетке делать ответвлением, например, с помощью винтового клеммника, клемм ВАГО или иного соединения. Убрать это ответвление за механизм не сложно, а если возникают сложности с "упаковкой", применяйте углублённые коробки.
Поэтому Ваши рассуждения о теоретиках не уместны. ИМХО
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юран
Новичок


Зарегистрирован: 13.11.2008
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 12:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуй.
sergey_sav писал(а):
Юран писал(а):
....как это можно выполнить в реале.
Никаких сложностей это не вызывает, если проводка ведётся с распаячными коробками. Если же розетки подключаются шлейфом, то тут придётся проводник РЕ к розетке делать ответвлением, например, с помощью винтового клеммника, клемм ВАГО или иного соединения. Убрать это ответвление за механизм не сложно, а если возникают сложности с "упаковкой", применяйте углублённые коробки.
Поэтому Ваши рассуждения о теоретиках не уместны. ИМХО
Извини если обидел.
Давай рассмотрим проблеммы, которые возникают при таких ИМХО неразумных требований к монтажу:
При шлейфовой разводке(розетки идут последовательно) требуют, чтобы заземляющий провод шел без разрыва. Т.е. по сути все помещения где стоят розетки одной группы я должен пройти цельным проводом при этом затаскивая его в гофру и стараться при этом максимально точно отмерять длинну петель на подключение розеток.
Технически такое сделать можно. Но трудозатраты возрастают непомерно, качество выполненой работы падает. А что может произойти если я буду резать земляной провод и соединять его непосредственно в розетках? Силовой нагрузки РЕ не несет, отгореть он не может. Он просто снимает потенциал.
Таких искуственно созданых проблемм я видел очень много и на стройках и в коммуналке где сейчас работаю. Рассказывать могу долго. "Теоретиками" я называю авторов этих проблемм, хотя правильнее таких называть М.....И.
Извини еще раз. Накипело.
Удачи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владимир вм
Новичок


Зарегистрирован: 18.12.2008
Сообщения: 6
Откуда: красноярск

СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 5:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

сам вспоминаю тихим добрым словом кто все это придумал по проводнику PE но не могу с ними не согласиться, а по трудозатратам простой способ - их надо отображать в стоимости работ эти самые трудозатраты
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru