sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 11:36 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Т.е. по сути все помещения где стоят розетки одной группы я должен пройти цельным проводом при этом затаскивая его в гофру и... |
Не надо путать неразрывность с целостностью проводника.
Неразрывность соединения означает, что нельзя разъединить без инструмента. Таким образом на всём протяжении защитного проводника могут быть и ответвления и соединения. Упреждая вопрос о соединении непосредственно на клемнике розетки... Помимо выше указанной неразрывности проводника РЕ, должно соблюдаться условие, что при повреждении или демонтаже установочных элементов или иного оборудования, так же должна быть обеспечена неразрывность защитного проводника. Отсюда вывод - только ответвление от указанного проводника к контакту розетки может обеспечить это требование.
Трудности при монтаже надуманы и не стоят рядом с обеспечением должной безопасности, а если уж действительно вызывают кучу проблем, то можно воспользоваться советом, который дал владимир вм
Цитата: |
их надо отображать в стоимости работ эти самые трудозатраты |
|
|