Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Радий Новичок
Зарегистрирован: 09.04.2007 Сообщения: 6 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 1:04 pm Заголовок сообщения: Распределение нагрузки паралельно работающих генераторов |
|
|
Здравствуйте все.
Подскажите пожалуйста на чем основан принцип распределения нагрузки при паралельной работе двух генераторов? Есть два генератора САТ. Есть возможность автоматического распределения нагрузки и вручную с помощью регулятора частоты вращения. Я никак не могу понять причем здесь частота, молод еще просто))) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Гость
|
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 5:58 am Заголовок сообщения: |
|
|
Радий, привет, было как то у меня такое, если тебя сильно интересует, то могу поискать...
Там прикол, помой-му, в снхронизации, если мне память не изменяет |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ворчун Новичок
Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 7:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Так вот! Распределение реактивной нагрузки между параллельно работающими генераторами производится изменением тока возбуждения.
Активная нагрузка производится регулированием вращающего момента
первичных двигателей.(турбины,ДВС,И.Т.Д). |
|
Вернуться к началу |
|
|
|