Допустима ли простая скрутка медных проводов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
jamzzz
Новичок


Зарегистрирован: 02.01.2009
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 6:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ваго конечно это круто, вот я сейчас у себя собираюсь медь сечением 2.5 в распред коробках разводить через ваго 773. Заявлено, что держут 20А, автоматы стоят 25А. Немного сомневаюсь, но нареканий не слышал! А медь сечение на 4 для кухни буду делать скруткой (не менее пяти витков) с накруткой пластиковых колпочков. ИМХО медь паять - бред. А вот Al просто необходимо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 8:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Позвольте уточнить...
На какой бытовой линии АВ 25А?
Почему пайка меди - бред?
Как паять алюминий собираетесь?
Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max



Зарегистрирован: 07.01.2009
Сообщения: 2
Откуда: советский 9 эт. небоскреб

СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 12:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[quote="sergey_sav"]
ХлОпОк писал(а):
...
Цитата:
Какой например?У меня нет этих норм

ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Кстати, некоторые положения нормативки не мешает знать нормальному электромонтажнику, хотя бы чтобы корочки получить...



ХлОпОк НЕПРАВ, НО И sergey_sav НАДО БЫТь ВНИМАТЕЛьНЕЕ, В ПУЭ НАПИСАНО "или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)" ВОТ ЭТО "И Т. П." И ЗНАЧИТ СЖИМ ТИПО СКРУТКА.

НАСЧЕТ СИЗ (соединяющий изолирующий зажим). - ВСЕ СТРОИТЕЛьНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ БЫТь СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В ВАШЕЙ СТРАНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИЛИ ПОСТАВЩИКОМ. ЕСЛИ ТАК, ТО ЕСТЕСТВЕННО ДОЛЖНА БЫТь ИНСТРУКЦИЯ.

ДАЛьШЕ КАСАТЕЛьНО ВОПРОСА: Допустима ли простая скрутка медных проводов
СКРУТКА ГИБКИХ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ ОТПАДАЕТ... НЕ ОБСУЖДАЮ.
ИЗ-ЗА НАГРЕВА НА МЕСТЕ СОЕДИЕНИЯ ВСЛЕДСТВИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗНОСТИ ПРОВОДИМОСТИ И ПОТЕНЦИАЛОВ МОНОЛИТНЫЕ ЖИЛЫ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ МОЖНО СОЕДИНЯТь, НО ТОЛьКО С ОДИНАКОВЫМ СЕЧЕНИЕМ, ДЛЯ НАДЁЖНОСТИ НЕ БОЛьШЕ ТРЕХ ЖИЛ В ЦИЗ. ДА, УЧИТЫВАЯ ЦВЕТ. ИЗОЛИРОВАТь ИЗОЛЕНТОЙ ПЕРЕД СИЗ НЕ НАДО, МОЖЕТ УХУДШИТь ЭЛ. СОЕДИНЕНИЕ.


ВОПРОС ВАЖНЫЙ. ДОБАВЛЮ. ТИП СОЕДНЕНИЯ ИСПОЛьЗУЕТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НАПРИМЕР КЛЕММЫ ДОЛЖНЫ ИСПИЛьЗОВАТьСЯ В ЭЛ. ШКАФАХ, НА ПЕРИФЕРИЙНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, Т. Е. ВСЕ ВХОДЯЩИЕ/ВЫХОДЯШИЕ ИЗ ШКАФА ПРОВОДА КАБЕЛЯ, (КРОМЕ СЕТЕВЫХ И Т. П., НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИХ РАЗРЫВА ИЗ ЗА ПОТЕРь, ПОМЕХ...), ТАК-ЖЕ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.


МОНОЛИТНЫЕ ПРОВОДА МОЖНО СОЕДИНЯТь ТОЛьКО ДО ДВУХ В КЛИММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ. ДЛЯ МЕДНОЙ ЖИЛЫ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ОГОЛЁННЫЙ КОНЕЦ ДОЛЖЕН БЫТь 9 ММ. МЯГКИЕ В НАКОНЕЧНИКАХ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 10:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

max писал(а):
НО И sergey_sav НАДО БЫТь ВНИМАТЕЛьНЕЕ..

И где ж это проявилась невнимательность? Речь изначально велась, как я понял, о "голой" (или "холодной") скрутке. Именно о недопустимости такого соединения я и говорил. Будьте внимательнее.

Кстати, Caps Lock можно отжать.... Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max



Зарегистрирован: 07.01.2009
Сообщения: 2
Откуда: советский 9 эт. небоскреб

СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 8:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

sorry, так и есть, тогда согласен. изолента ГОСТ 2162-78
в добавку , по ходу дела на форуме возникли вопросы про изоленту
Изолента представляет собой изолирующий материал или диэлектрик, выполненный из пластифицированного поливинилхлорида с нанесенной на него клеевой основой.

Изолента – универсальный материал, потребность в котором ощущается практически повсеместно. Изоленту применяют в быту и в промышленности при ремонте электроизоляции, а также для маркировки, сборки проводов и кабелей в жгуты, их связывания и скрепления. Кроме того, изоленту используют для защиты кабельных оболочек от механических повреждений и усиления кабелей. Однако для того, чтобы выбрать хорошую изоленту, нужно знать некоторые нюансы.

как соединение она не годится - не сжимает.
по прочности и надежиости типы эл. соединения проводов в (соед. коробке в часности) я бы расположил так

-1 спайка (практически сложнее, поэтому используют в слаботочке, где(если) жилы тоньше 0,75 мм.кв. согласно требованиям. одноразовое

дальше, из за мягкости металла соед. со временем деформируется и от колебаний температур отпоскается.

-2 клеммник с внутренним регулируемым типо WAGO (защелка)
неодноразовое
-2 клеммник с болтом (крутящая деформация)
неодноразовое
-3 клеммник с внутренним нерегулированным типо WAGO
одноразовое
-4 скрутка
одноразовое
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gradus



Зарегистрирован: 18.01.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 2:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ребята!!! о чем вы сейчас спорите ... с тех пор очень уж много воды утекло. изменилось все,время требования технологии и самое главное это нагрузки. если раньше это были лишь холодильник телевизор стиралка активаторного типа и у зажиточных пылесос, которые приодновременном работающем режиме потребляли максимум1кВт.час , то сейчас если включить всю электротехнику которая находиться в среднестатистической квартире,то мы получаем как минимум 7-10 кВт.час . И в лучшем случае это грозит вам лишь содержимым вашего кошелька,если грамотно продумана и выполнена защита.В худшем наверное вы знаете. Поэтому я нашел просто уникальный способ выполнения скруток и соединительных элементов в РК. С большим успехом использую уже около 8ми лет ,и ни одного нарекания,лишь только восторг лаборатории "Мосэнерго" и благодарности клиентов...Это сваривание проводов меднографитным электродом Cool Cool Cool
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 10:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

gradus писал(а):
Поэтому я нашел просто уникальный способ выполнения скруток и соединительных элементов в РК. С большим успехом использую уже около 8ми лет ,и ни одного нарекания,лишь только восторг лаборатории "Мосэнерго" и благодарности клиентов...Это сваривание проводов меднографитным электродом

Чёрт возьми... А с чего это этот метод стал уникальным? Сварка - один из допустимых способов соединения медных, алюминиевых (а также и между собой) проводников. Кстати, электрод можно применить и подешевле, просто угольный... именно так и делаем...Very Happy
Но, впрочем, название темы не о сварке, а о допустимости простой скрутки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maverik_v
Новичок


Зарегистрирован: 09.09.2008
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 6:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

интересно, можно ли с помощью WAGO соединять медь и алюминий. производитель обещает "...любые проводники в любой комбинации". есть у кого либо подобный опыт?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 8:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

maverik_v писал(а):
можно ли с помощью WAGO соединять медь и алюминий. производитель обещает "...любые проводники в любой комбинации"
Это инфа не секретная и есть на сайте ВАГО, для меди с алюминием есть вполне конкретное дополнение
Цитата:
Для проводников из алюминия данные клеммы заполняются токопроводящей пастой.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRENADER
Новичок


Зарегистрирован: 24.01.2009
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 1:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Когда в училище учился,еще при союзе,все скручивали,да еще кончики нужно было обваривать сваркой,что во многих зданиях я видел.
Просто тогда это в начале 90-х не было столько много вариантов проводов как пвс ВВП и т.д.По крайней мере не использовали так широко.
Сегодня же я скрутки очень мало делаю.Если делается соединение в дозе то только WAGO.У них есть клеммы для гибкого и монолита.Видел выгоревшие кробки с WAGO провод обуглился но клемма целая.Хотя многие не верят этим клеммам.,а зря.
Перед этим правду говорили,в европе верят у нас нет.И соединял при помощи WAGO и медь гибкую с алюминием.Они все равно друг с другом не соединяются а внутренняя часть клеммы не входит в контакт с медью
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электропроводка Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 4 из 5

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru