riverman
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2008
Сообщения: 33

СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 12:53 pm    Заголовок сообщения: Не работает двигатель Ответить с цитатой

После установки двигатель (3-фазный) проработал день, потом отказал. Гудит и не работает. Выбивает автомат. Не знаю в чем дело. И другой вопрос. Как его прозвонить?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХлОпОк
Специалист


Зарегистрирован: 20.09.2008
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 4:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а сколько этому двигателю лет и кто устанавливал? Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
riverman
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2008
Сообщения: 33

СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 7:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Двигатель новый. Все, проблема решена. Просто пропала фаза. Сломался автомат.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХлОпОк
Специалист


Зарегистрирован: 20.09.2008
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 12:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

мдем...прежде чем писать надо было всё проверить пробником и попробовать что нибудь предпринять,а потом уже спрашивать мол ...эй парни а чё за фигня такая может быть Cool
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
riverman
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2008
Сообщения: 33

СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 1:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, только пробник показал, что все фазы на месте. Потом только, при проверке мультитестером, выяснилось, что с одноГо автомата приходит 90 вольт вместо 220. (между фазой и нулем мерил). Потом автомат вообще сдох.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХлОпОк
Специалист


Зарегистрирован: 20.09.2008
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 1:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

аххх вон чё за фигня....тогда да спору нет,ситуация не из простых ...хотя...я бы контролькой проверил и всё бы понял сразу
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
riverman
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2008
Сообщения: 33

СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну... С опытом не поспоришь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
riverman
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2008
Сообщения: 33

СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 7:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Автомат опять накрылся. Уже второй. Как я понимаю, из-за большого пускового тока при включении между контактами автомата пробивает дуга, и они обгорают. Двигатель включается и выключается часто. Несколько раз за день. Как это решается? Двигатель асинхронный, 7,5 киловатт. Автомат 25 ампер. Может реле времени поставить? Или автомат какой-нибудь особенный?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 9:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

riverman писал(а):
Двигатель включается и выключается часто. Несколько раз за день. Как это решается?
А включаете двигатель автоматом? Тогда этого и следовало ожидать. Поставьте магнитный пускатель и двухкнопочный пост.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
riverman
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2008
Сообщения: 33

СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 12:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, так и сделаю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электрические машины Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru