Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
ТТТ
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 2 Откуда: Приморско-Ахтарск
|
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 4:54 pm Заголовок сообщения: Профи?Пускатель отпадает |
|
|
Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить? |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 6:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Рассмотри нагрузку на валу двигателя.Возможно при вращении в одном из направлений нагрузка меньше, проверить это можно перефазировав двигатель. Второе:если двигатель запускается редко(но поскольку он реверсивный, то скорее всего это не так)Можно на время запуска двигателя повышать напряжение,ну допустим +10В.Эту приблуду можно автоматизировать,а можно наоборот сделать этот режим нормальным,нужно рассмотреть остальных потребителей.Ну а конденсатор можно попробовать поставить параллельно катушке пускателя.Емкость его должна быть приличной.Но учти,при отключении двигателя,пускатель будет отключаться с задержкой 1-3 сек. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ТТТ
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 2 Откуда: Приморско-Ахтарск
|
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 10:24 am Заголовок сообщения: |
|
|
Фазировку меняли не помогло.Добыли новую катушку, поменяли и всё работает нормально.Видимо всё же катушку "перенамотали".Осталось мелочь.Во время пуска отключается работающий в это время насосик.включаем и дальше без проблем, но как бы и от этого уйти?Может на цепи управления что-то типа бесперебойника поставить?Все катушки висят на отдельной фазе.
PS Благодарю за помощь! |
|
Вернуться к началу |
|
|
|