Профи?Пускатель отпадает

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ТТТ



Зарегистрирован: 02.02.2009
Сообщения: 2
Откуда: Приморско-Ахтарск

СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 4:54 pm    Заголовок сообщения: Профи?Пускатель отпадает Ответить с цитатой

Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 6:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Рассмотри нагрузку на валу двигателя.Возможно при вращении в одном из направлений нагрузка меньше, проверить это можно перефазировав двигатель. Второе:если двигатель запускается редко(но поскольку он реверсивный, то скорее всего это не так)Можно на время запуска двигателя повышать напряжение,ну допустим +10В.Эту приблуду можно автоматизировать,а можно наоборот сделать этот режим нормальным,нужно рассмотреть остальных потребителей.Ну а конденсатор можно попробовать поставить параллельно катушке пускателя.Емкость его должна быть приличной.Но учти,при отключении двигателя,пускатель будет отключаться с задержкой 1-3 сек.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
ТТТ



Зарегистрирован: 02.02.2009
Сообщения: 2
Откуда: Приморско-Ахтарск

СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 10:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Фазировку меняли не помогло.Добыли новую катушку, поменяли и всё работает нормально.Видимо всё же катушку "перенамотали".Осталось мелочь.Во время пуска отключается работающий в это время насосик.включаем и дальше без проблем, но как бы и от этого уйти?Может на цепи управления что-то типа бесперебойника поставить?Все катушки висят на отдельной фазе.
PS Благодарю за помощь!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru