НОВИК



Зарегистрирован: 15.04.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 8:40 am    Заголовок сообщения: МОНТАЖ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ МУФТ КЛ-10кВ Ответить с цитатой

При монтаже соеденительных муфт типа 3СТП-10у на КЛ-6кВ заземляющии проводник крепиться к оболочке кабеля с помощью ленточной пружины в эксплуатации повреждается в данном месте если были подобные проблемы подскажите как вы их решили. Заранее спасибо Laughing
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pacient72



Зарегистрирован: 08.06.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

уже давно используем пайку,надежно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kokoko
Профессионал


Зарегистрирован: 05.05.2009
Сообщения: 87
Откуда: Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 2:44 pm    Заголовок сообщения: Re: МОНТАЖ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ МУФТ КЛ-10кВ Ответить с цитатой

[quote="НОВИК"]в эксплуатации повреждается в данном месте[/quote]
Скажите, а как он там повреждается? Кроты, что ли, разрывают?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
EE
Новичок


Зарегистрирован: 22.08.2009
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 11:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Повреждения возникают из-за токов КЗ.Оболочка в месте соединения просто прогорает со временем.Во время испытаний линии высоким напряжением также имеется такой эффект.Решение-пайка.Это если Вы имеете достаточный опыт в этом деле.А так, советы обычные-качественно зачистить оболочку,затянуть пружину,перехлёстывая заземляющий проводник,изолировать место контакта чёрной мастикой перед усадкой большой трубы.Все.
ЗЫ.(удивлённо)Вы что,сами комплект собираете?Ведь в коробке всё есть. Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Кабельно-проводниковая продукция Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru