Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Иван707
Зарегистрирован: 02.06.2009 Сообщения: 1 Откуда: Черкассы
|
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 1:27 am Заголовок сообщения: Выбор сечения для освещения |
|
|
Можно ли при монтаже освещения применять медный кабель сечением 3*1,0 мм2 марки ВВп, при нагрузки 4А и в пределах комнаты |
|
Вернуться к началу |
|
|
Hurricane Новичок
Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 5:22 am Заголовок сообщения: |
|
|
а почему нет?, 1 мм2 меди держит в среднем 7 А, если у тебя 4 А - тебе хватит. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 8:14 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Хотя бы потому, что нормативы предписывают для стационарной проводки использовать медный провод/кабель сечением минимум 1,5 мм2. |
|
Вернуться к началу |
|
|
cembar Новичок
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 13
|
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 7:59 pm Заголовок сообщения: |
|
|
конечно нельзя только медь и минимум 1,5 и ни как иначе |
|
Вернуться к началу |
|
|
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 10:40 am Заголовок сообщения: |
|
|
ВВП-1 - для фиксированного монтажа
ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы;
ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы.
Лично я бы использовал его для того чтобы шлейфом прокинуть разводку для галогенок(т.е точечных светильников ,транс - светильники)
но обычно не строим проблем прокидываем 1.5мм2
На каждый случай есть свой ответ пишите конкретней ! |
|
Вернуться к началу |
|
|
SB3 Новичок
Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 3
|
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 12:59 am Заголовок сообщения: |
|
|
на освещение - 1.5 кв.медь без вариантов, ну и ток конечно надо учесть если ток больше будет чем 1.5кв "держит"-значит больше сечение) на переносные светильники можно меньше) и 3 провода) 0,фаза ,земля) |
|
Вернуться к началу |
|
|
AVKost Новичок
Зарегистрирован: 19.10.2011 Сообщения: 11 Откуда: Москва
|
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 11:19 am Заголовок сообщения: |
|
|
Для сетей освещения 12 В (после трансформатора) надо кроме тока учитывать длину проводов, иначе снижение светового потока ламп по мере удаления от трансформатора. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|