Кип
Специалист


Зарегистрирован: 17.06.2009
Сообщения: 20
Откуда: Татария

СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 9:32 am    Заголовок сообщения: Вопрос Ответить с цитатой

Не подскажете, где то в ПУЭ читал что в административных зданиях применять только кабели и провода ПВ и ВВГнг. Принесли вчера проект, согласно проекту внтрянку делают проводом ПУНП.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cembar
Новичок


Зарегистрирован: 03.07.2009
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 10:54 am    Заголовок сообщения: Кабеля Ответить с цитатой

кабель ВВГнг считается пожаробезопасным, ПУНП аналог, но у него сплав проводника с заниженным количеством содержания меди, и изоляция очень тонкая, зато в 2 раза дешевле. Если делают скрытый монтаж, то потянет, а для наружнего слабовато, пожарные не пропустят. стоит задуматся о компитентности фирмы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 11:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кабель ВВГнг -не распространяющий горение. Есть пока не подтверждённая информация (информационное письмо ВНИИКП) об отмене ТУ на изготовление кабелей с индексом "нг".
ТУ на изготовление ПУНПа были окончательно аннулированы ещё в апреле-мае 2007 года, как не соответствующие пожарным нормам. Откуда на прилавках провод ПУНП... не известно.
Как прошёл согласование такой проект тоже.
Рекомендую сразу внести изменения (например ВВГнг-LS), что бы при сдаче объекта не попасть... хотя смета при таком решении увеличится


Последний раз редактировалось: sergey_sav (Чт Июл 30, 2009 12:24 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 11:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если всех кому лень писать место проживания считать россиянами...
Харьковский завод "Южкабель" выпускает провод ПУНП по ТУ 16.К13-020-93 для осветительных сетей до250В, 50Гц по несгораемым конструкциям. Не распространяют горение при одиночной прокладке, но рекомендуются для временных сетей. Не смотрел по сайту есть ли у этого завода филиалы в России. А может он остался с предыдущих времен в складском хранении и его решили реализовать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кип
Специалист


Зарегистрирован: 17.06.2009
Сообщения: 20
Откуда: Татария

СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 2:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А никто не знает Где можно найти УГО элементов с размерами. Таких как розеток, включателей, светильников. Элементов которые встречаются в проектах.
Спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кип
Специалист


Зарегистрирован: 17.06.2009
Сообщения: 20
Откуда: Татария

СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 3:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Приобрел диск авто кад электрикал. Там есть многие элементы, но не все (
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Проектирование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы