Добавлено: Пн Авг 28, 2006 3:56 pm Заголовок сообщения: внутрянка nym??? |
|
|
Поясните пожалуйста, внутреннюю проводку в кап. здании можно прокладывать NYM без гофры ( за подвесными потолками, гипсокартоном) ??? , а то тут сказали (строители) что в связи с последними изменениями в СНиП- любой провод (NYM, ВВГнг, ВВГ) надо монтировать только в гофре.? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Игорь Гость
|
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 11:43 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Во первых ВВГ это кабель и может прокладываться без гофры, но лучше в гофре. А NYM- провод , поэтому только в гофре |
|
Вернуться к началу |
|
|
Гость
|
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 7:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вообще-то, NYM, NYY-J, NYM-J - это всё кабели (если кто видел). Тут вопрос несколько в другом: у кабелей этих марок нет противопожарного сертификата, допускающего открытую прокладку этих кабелей (в т.ч. - в перфорированном мет. лотке). Таким образом, использование кабелей NYM и им подобных для протяжки в лотках гарантированно допускается только в гофротрубе - в общем ,"масло маслянное". Выход , впрочем, есть - в продаже существует отечественный кабель ВВГнг LS , который можно спокойно укладывать в любые кабель каналы, так как этот кабель имеет сертификат соответствия на негорючесть и "низкое выделение дыма" - т.е. LS. Правда, стоимость ВВГнг LS раза в полтора выше, чем у NYM- a , да и разделывается он иногда (в зависимости от производителя), не так легко, как NYM, хотя внешне практически не отличается от последнего ничем кроме, может быть цвета оболочки, Так что выбор за Вами (если Вы его ещё не сделали за это время). |
|
Вернуться к началу |
|
|
Anubess Новичок
Зарегистрирован: 08.12.2006 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 3:05 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Скажите пожалуйста можно ли подключить несколько розеток к одному PE проводнику последовательно? И где можно посмотреть информацию по этой теме? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Anubess Новичок
Зарегистрирован: 08.12.2006 Сообщения: 4
|
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 12:15 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А можно по подробнее. Нигде не могу найти ответ, почему так нельзя делать, с чем это связано?
И еще один вопрос. У меня в проекте несколько общедомовых групп освещения: группа освещения коридоров, группа освещения мусорокамеры, и группа освещения лестничных клеток, плюс еще одна группа аварийного освещения. Можно ли объединить первые три группы и сделать из них одну? Заранее спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
gadgetman
Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 1
|
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 2:58 pm Заголовок сообщения: Re: Электропроводка |
|
|
Анатолий писал(а): |
Ни в коем случае
Это аксиома для электриков |
Когда розетки различных групповых линий или находятся в разных местах,согласен.А если допустим блок из 3-5 розеток в одном метсте,неужели нужно тянуть дополнительные PE проводники с распред коробки?Какой нормативный документ освещяет этот вопрос? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Anubess Новичок
Зарегистрирован: 08.12.2006 Сообщения: 4
|
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 3:26 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Да, вот и я уже давно ищу ответ на данный вопрос. В ПУЭ есть пункт 1.7.144 - посмотри. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Anubess Новичок
Зарегистрирован: 08.12.2006 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 11:12 am Заголовок сообщения: |
|
|
Подскажите пожалуйста сколько комнат общежития (номеров в гостинице или спальном корпусе) можно подсоединить на одну группу. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Вячеслав Новичок
Зарегистрирован: 07.11.2007 Сообщения: 9 Откуда: Северная Осетия
|
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 4:01 am Заголовок сообщения: |
|
|
Anubess писал(а): |
А можно по подробнее. Нигде не могу найти ответ, почему так нельзя делать, с чем это связано?
И еще один вопрос. У меня в проекте несколько общедомовых групп освещения: группа освещения коридоров, группа освещения мусорокамеры, и группа освещения лестничных клеток, плюс еще одна группа аварийного освещения. Можно ли объединить первые три группы и сделать из них одну? Заранее спасибо. |
теоретически можно, только как Вы эти расхождения с проектом сдавать будете приемной комиссии , это другой вопрос |
|
Вернуться к началу |
|
|
demirov Новичок
Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 6:22 pm Заголовок сообщения: |
|
|
[quote="Anubess"]Да, вот и я уже давно ищу ответ на данный вопрос. В ПУЭ есть пункт 1.7.144 - посмотри.[/quote]
Тоже давно ищу. Спасибо за ссылку на пункт 1.7.144. Как все до тошноты "правильно". Кто придумывал эти нормы и правила |
|
Вернуться к началу |
|
|
|