Электротехнический форум :: Просмотр темы - Как сделать связку УПП+ЧРП
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Как сделать связку УПП+ЧРП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электрические машины
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 9:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ЧП надо не только подключить, но и запрограммировать чем будет управляться скорость. По последовательному интерфейсу 485 (протокол Modbus) при вкл. ПП сигнал на номинальную скорость, при превышении тока на меньшую скорость, я так понимаю. Но чтобы на эту сеть запрограммировать ПП и ПЧ наверное понадобится программист, в мануале на ЧП это практически не расписано, может придется обратится к представителям данфосс за инструкцией, а она скорее всего на англицком.
Переменный резистор пойдет и однооборотный, те фирмы что делают кнопки, лампочки выпускают и потециометры-резисторы (Шнейдер Электрик, Moeller, Elfin и т.д.) с отверстием в двери шкафа 22,3мм. Можно и старое советское поставить типа СП и "клювик" к нему найти, но не серьезно с импортным ЧП. На ЧП лучше сразу ввести в программу - дистанционное управление. После этого второй вариант легко проверить. ВВести соответствующие програмные установки, присоединить на ЧП проводок на клемму 24В, а второй конец при работе привода на номинальной скорост присоединить к клемме 29 (или присоединить заранее и поставить тумблер для имитации вкл-откл выхода ПП). Двигатель должен уйти на заданную фиксированную частоту, т.к. она приоритет и отменняет задание с потенциометра. При отключении входа привод должен вернуться на ранее установленную потенциометром скорость.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibull
Специалист


Зарегистрирован: 24.09.2009
Сообщения: 25

СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 12:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сегодня шеф нашел наконец то визитку "товарищей" у которых и приобрел данный девайсSmile Отписался им на мыло за консультацией. Они мне прислали мануал,ссылку на который вы мне давали вышеSad На вопрос о согласовании ПП и ПЧ, пишут, что еще такого их фирма не делала. Они осуществляли проект с ПИД регулятором для вентиляции. Там типа скорость двигателя вентиляции регулировалась пропорционально показаниям температурного датчика. Инфу по проекту скинули тоже, что бы изучил и возможно тоже что то похоже сделать,хотя,имхо, вообще не та степьSad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 9:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ПИД-регулятор транспортера от показаний тока на мельницу строить смысла мало. Так для интересу посмотрите как включали ПЧ и что параметрировали. Можете спросить у них есть ли спецы что бы запрграммировать ПЧ по RS485, а так делайте 2(3) вариант. Там работы минимум.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibull
Специалист


Зарегистрирован: 24.09.2009
Сообщения: 25

СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 6:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Энтузиазм запрограммировать ПП и ПЧ через RS485 почти пропал, поставщики говорят что вроде не знают как, возможно когда приедет их главный технический инженер, то сможет помочь. Спросил как они собираются сделать ПИД-регулятор,и настроить его пропорционально току нагрузки на мельнице,но не при помощи ТТ. Они крепко задумались-нет ответа аж с четвергаSad т.ч. Думаю все же делать 3й вариант, как самый простойSmile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 3:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С ними все ясно они больше продавцы. ПИД-регулятор обратно-пропорционально току нагрузки.
Самый простой 2 вариант, а в третьем резистор добовляется. Причем по второму вы скорость при перегрузе мельницы будете подбирать просто заменяя Гц в фиксированной скорости, а в третьем варианте вместо этого будете резистор менять (и реле там добавляется)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibull
Специалист


Зарегистрирован: 24.09.2009
Сообщения: 25

СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 6:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я внял вашим советам Андрей, и все же сделал второй вариант. Сейчас уже провожу настройку и корректировкуSmile кстати, есть еще и 4й вариант. Это когда и ПП подключают панель удаленого управления через 485 интерфейс. С панели берут аналоговый токовый выход 0..20мА на ПЧ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibull
Специалист


Зарегистрирован: 24.09.2009
Сообщения: 25

СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 9:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за помощь! ВЯЗКУ СОБРАЛ И НАСТРОИЛ. Все работает как надоSmile Это очень полезный опытSmile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 9:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Рад за Вас, поздрвляю. Я вижу что все больше и чаще электроснабженцы сталкиваются с ПЧ причем один на один. И по форумам видно и по жизни.
Правда когда Вы писали в начале что появилась проблема несоглосование скоростей, то она не могла появиться, она всегда была раньше так как ПП повлиять на нее не мог.
Очень слабо верится в 4 способ. Мало того что в мануале на ПП написано что это законченное устрйство и никакие опции (доп. устройства) не нужны, очень сомнительно получить сигнал 4-20мА. Это аналоговый сигнал можно конечно получить в ручную вращая потенциометр, но это не то, а что бы его от ПП передать по RS485 ПП его должен формировать, а этого по инструкции не видно, аналогового выхода нет, только дискретные.
Кстати как транспортер работает при перегрузке ПП уходит на заранее установленную фиксированную скорость, а при исчезновении перегрузки возвращается на номинальную? B GG vj;tn jn gthtuhepf cjdctv jnrk/ njulf b GX yflj dsrk/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibull
Специалист


Зарегистрирован: 24.09.2009
Сообщения: 25

СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 3:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не знаю,но у нас в комплекте с ПП почему то шла панель удаленного управления. Как мне объяснил их главный инженер,есть гиппотетическая возможность подключения этой панели к ПП через RS 485 и уже с этой панели взять ток на аналоговый выход. Якобы он встречал такое за границей,но вот делать не делал. Если необходимо могу скинуть на мыло фото панели и схему соединения
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibull
Специалист


Зарегистрирован: 24.09.2009
Сообщения: 25

СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 6:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня когда ток нагрузки на ПП доходит до 150 А ,срабатывает релейный выход А,замыкаются контакты 13 и 14 на ПП, ток поступает на 29 клейму и нагрузка за 5 сек падает до 20 Гц, а когда ток нагрузки на мельнице выравнивается, то ПЧ постепенно в течение 50 сек повышает частоту с 20 до 50. Хотя до 50 не поднимается, т.к бодростание скорости я сделал медленным, то доходит примерно до 37-42 и начинает опять падать до 20. В принципе сегодня производительность выросла процентов на 40 где то, благодаря тому, что мельница работала весь день стабильно и без остановок. Правда мельники ругались, что не успевают фасовать продукцию, но это проблема разрешимаяSmile

Последний раз редактировалось: tibull (Чт Окт 08, 2009 7:52 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электрические машины Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Страница 3 из 4

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы