Зарегистрирован: 13.11.2009 Сообщения: 1 Откуда: россия
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 2:28 pm Заголовок сообщения: Питание уходит на землю. Что делать?
есть прибор, который выдает сигнал 4-20 мА. минус питания его внутри соединен с минусом выходного сигнала. а минус выходного сигнала подключается к другому блоку на землю. получается, что минус питания идет на землю, а это не допустимо. слышал, что есть блочки специальные, которые разделяют питание и землю, но не помню как называются. Вот в принципе и весь вопрос
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 2:06 am Заголовок сообщения:
... типа у Вас получается, что через длинный провод соединены две земли?
есть такие блочки, называются они "блок гальванической развязки"
могу порекомендовать в качестве такого блока аналоговый интегральный искробезопасный барьер с гальванической развязкой (ищите в каталогах)
если искать лень:
http://www.centrsnab.ru/
продукция "Авантаж" / барьеры искробезопасности активные / БИ-АГ3
или /токовый разветвитель / ТРП 1-2ГР
если Ваш датчик получает питание по третьему проводу (а похоже, что это так и есть), то Вам потребуется ещё и блок питания, у которого минус не заземлён на стороне источника
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 1:33 am Заголовок сообщения:
Датчики с выходным сигналом 4 - 20 мА подключаются по 2х проводной схеме, никакого 3го провода там нет. Напряжение питания неизменно, меняется только ток.
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах