Помогите разобраться с УЗО!

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
lumen2002



Зарегистрирован: 29.11.2009
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 1:17 pm    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с УЗО! Ответить с цитатой

Говорят что если УЗО один раз выбило то его необходимо менять , речь идёт об УЗО китайскогои отечественного производства.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 1:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Глупости тоже говорят, не всему же можно верить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xoiss
Новичок


Зарегистрирован: 02.12.2009
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 12:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

если УЗО купили на строительном рынке и на нём написано что-нибудь вроде ДЭК - лучше выкиньте
если жалко - можете сами его проверить в действии::
возьмите резистор 7.5кОм мощностью не менее 5Вт и, удерживая его пассатижами, коротните на землю провод нуля или фазы - УЗО должно моментально отключиться
если не сработало - это не УЗО, а обычный автомат
если сработало - нагрузите его чем-нибудь вроде электрочайника на 1.5-2кВт (для УЗО на 6-10А соответственно) и повторите тест раза три хотя бы
первую неделю смотрите на корпус: если плавится (а бывало и такое) - выкидывайте

подключая провод через резистор 7.5кОм на землю, Вы как бы имитируете утечку тока через тело человека величиной 30мА
от поражения таким током УЗО (или "дифференциальный автомат") номиналом на 10А как раз и защищает
подробно можете посмотреть сайт компании ИЭК (интерэлектрокомплект)

рекомендую автоматы и УЗО Legrand - они выбраны Транснефтью для комплектования шкафов автоматики, ну типа как стандарт предприятия
купить можно в МПО Электромонтаж (за наличку, разумеется)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 12:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для такой грубой проверки в УЗО есть кнопка "Тест" и встоеннный резистор. И не надо мудрить с внешним резистором. Вообще то диапазон дифференциального тока отключения и время отключения УЗО проверяют специальным тестером. Продукция ИЭК и ДЭК действительно не очень, процентов 5-10 наша лаборатория отбраковывает. Legrand, АВВ конечно намного лучше, но иногда встречаются подделки, тогда это все равно, что ИЭК, а то и хуже. Так что приобретайте УЗО в фирменных магазинах и иногда нажимайте кнопку "Тест"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru