ИгорьСургут
Новичок


Зарегистрирован: 03.07.2009
Сообщения: 6
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 4:21 pm    Заголовок сообщения: Замена АВ с эл.приводом 1989г. Ответить с цитатой

Замена АВ с эл.приводом 1989г. на болие совремменное. на контакторы например. условия 2 ввода, секционник, 1000А каждый ввод. зарание блогодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 8:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Контакторы не автоматы, они нечего зашишать не будут. Автоматы случаем не АВМ? ККонтрукцию шкафов готовы менять?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Судя по Вашему письму у Вас установлены автоматы типа АВМ - 10, выпус которых прекращен с 1990 г. Чтобы было меньше переделок, по моему мнению, Вам нужно установить автоматы АВ2М, выпускаемые взамен АВМ на базе современных автоматов серии ВА 55-41, ВА 53-41 и т.д. по заказу. Они полностью подходят по месту установки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьСургут
Новичок


Зарегистрирован: 03.07.2009
Сообщения: 6
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 12:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да АВ АВМ- 10. готов менять щиты, места достаточно. необходимо Автомотическое Включение Резерва (АВР). тоесть установить АВ-1000А на каждый ввод+ расцепитель, Секционный расцепитель 1000А все собрать в 3-х щитах. режимы работы ручной и автомотический. мой главный энергетик убеждает меня 1.найти расцепители (контакторы в исполнении как пускатель 1000А). 2.уложится в сумму 250т.р за все про все. вот и спрашиваю может кто что знает подсоветует. оооочень буду презнателен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Начлаб
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2009
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 2:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вынужден повториться еще раз! АВ2М без переделки подходят вместо АВМ, нужно только правильно оформить заказ на завод- изготовитель. Встоенный электропривод и система управления позволяют реализовать схему АВР. Кстати, на АВМ у Вас тоже должна быть схема АВР, разберитесь. Стоимость 3-х АВ2М примерно 150-180 тыр.+ расходы на монтаж или восстановление АВР - в 250 тыр. уложитесь. При смене шкафов и установке панелей АВР - вряд ли.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 12:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По-моему с такой сметой особо и выбирать не приходится. Боюсь даже автоматы OEZ выкатные с моторным приводом в смету не влезут. Так что Вам наверное одна дорога http://www.kontaktor.ru/index.php?section=47&PHPSESSID=94b24918209906e2a7a21d5dc34033a6
Можно просчитать автоматы от ИЭК, там недавно появились на большие токи сделанные в Японии. Но для начала с помощью Яндекса изучите схемы АВР.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Щитовое оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru