Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
shtil08 Новичок
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 4 Откуда: москва
|
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 8:36 pm Заголовок сообщения: Ремонт теплых полов |
|
|
Каким прибором лучше найти и локализовать место пробоя, разрыва кабеля тёплых полов ( толщина стяжки с плиткой-около 5 см.) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Начлаб Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2009 Сообщения: 36
|
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 10:54 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Место пробоя - это нарушение изоляции кабеля с утечкой тока на "землю". Такое повреждение Вы вряд ли найдете, нужна работа профессионалов. Место обрыва - да, но сложность в том, что теплые полы должны иметь поверх провода заземленную защитную сетку и обнаружить простеньким прибором за несколько тыр. обрыв невозможно. Нужен профессиональный прибор с генератором, типа "Лис-М", предназначенный в т.ч. и для поиска обрыва провода в теплых полах. Но стоит он 8-10 тыр. Для одного поиска дороговато. Советую обратиться в ближайшую электролабораторию или в узел связи. Найдут быстро и недорого. |
|
Вернуться к началу |
|
|
shtil08 Новичок
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 4 Откуда: москва
|
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 11:27 pm Заголовок сообщения: Re: Ремонт теплых полов |
|
|
[quote="shtil08"]Каким прибором лучше найти и локализовать место пробоя, разрыва кабеля тёплых полов ( толщина стяжки с плиткой-около 5 см.)[/quote]
Я работаю профессионально. Но с такой заморочкой столкнулся впервые. Меня как раз и сбивает с толку экран. У меня детектор "BOSH", но толку от него мало. Он только паказывает медь и всё! Цена прибора не важна. Я уже не раз делал соеденение на полах, но место разрыва было известно. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Начлаб Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2009 Сообщения: 36
|
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 10:19 am Заголовок сообщения: |
|
|
Мы работаем прибором "ЛИС-М". Отключается исследуемый провод, подключается к нему один конец генератора, второй на заземление. Настраивается чувствительность приемника и в путь по проводу. Сетка не мешает. Пока обрывы находим. Стоит до 10000 р. |
|
Вернуться к началу |
|
|
shtil08 Новичок
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 4 Откуда: москва
|
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 12:14 pm Заголовок сообщения: |
|
|
[quote="Начлаб"]Мы работаем прибором "ЛИС-М". Отключается исследуемый провод, подключается к нему один конец генератора, второй на заземление. Настраивается чувствительность приемника и в путь по проводу. Сетка не мешает. Пока обрывы находим. Стоит до 10000 р.[/quote]
Спасибо! Всё ясно! |
|
Вернуться к началу |
|
|
|