Электротехнический форум :: Просмотр темы - Помогите советом,как облегчить запуск мотора
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Помогите советом,как облегчить запуск мотора
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электростанции, электроснабжение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Юрий.М.
Новичок


Зарегистрирован: 18.07.2010
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 3:27 pm    Заголовок сообщения: Помогите советом,как облегчить запуск мотора Ответить с цитатой

Помогите советом,как облегчить запуск мотора 2,4квт 380в, от бензогенератора УГБ 6000 (-1)/4кВт трехфазный 6квт, Со слабой нагрузкой мотор запускается,но с большим падением напряжения.
Возможно ли с помощью конденсаторов снизить пусковую нагрузку?
После пуска мотора напряжение стабилизируется и проблем нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игр
Новичок


Зарегистрирован: 18.03.2010
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 6:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А на какой механизм работает электродвигатель?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий.М.
Новичок


Зарегистрирован: 18.07.2010
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 9:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
А на какой механизм работает электродвигатель?

Подъёмник автомобильный.Машину поднимает с земли.Опускает.Но если машина поднята на некоторую высоту,то вверх уже не идет.Приходится опустить машину до земли а затем поднимать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игр
Новичок


Зарегистрирован: 18.03.2010
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 11:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуйте поставить редуктор.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий.М.
Новичок


Зарегистрирован: 18.07.2010
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 11:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Попробуйте поставить редуктор.

Хотелось бы обойтись без редуктора.Можно ли с помощью конденсаторов компенсировать реактивную нагрузку?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игр
Новичок


Зарегистрирован: 18.03.2010
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 10:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Реактивная нагрузка здесь не причём. По крайней мере она не так важна. У Вас мягкая вольт-амперная характеристика источника питания. Как Вы описываете, в момент пуска получается большое падение напряжения, вызванное пусковыми токами двигателя. Вследствие падения напряжения, двигатель не может развить необходимый момент на валу и не может раскрутиться.
Из Вашего сообщения можно сделать вывод, что к более менее мощным сетям нет возможности подключиться, поэтому остаётся только снизить нагрузку на двигатель в момент пуска (редуктор, ременная передача). Можно попробовать установить пусковые конденсаторы большой мощности для поддержания уровня напряжения в момент пуска, которые затем должны отключиться (по стоимости может вылиться в цену установленного электродвигателя).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий.М.
Новичок


Зарегистрирован: 18.07.2010
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 7:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Реактивная нагрузка здесь не причём. Можно попробовать установить пусковые конденсаторы большой мощности для поддержания уровня напряжения в момент пуска, которые затем должны отключиться (по стоимости может вылиться в цену установленного электродвигателя).

Вот это я и хочу попробовать. Только не знаю конденсаторы какой ёмкости нужны и по какой схеме их подключить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikar
Новичок


Зарегистрирован: 02.08.2010
Сообщения: 3
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 10:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Можно попробовать установить пусковые конденсаторы большой мощности для поддержания уровня напряжения в момент пуска, которые затем должны отключиться

Это что-то новенькое. Хорошо бы знать, как на переменном токе запасать энергию в кондёрах да получить Нобелевскую.
Выход представляется в применении либо устройства плавного пуска эл-ля, либо инвертора. Последнее- предпочтительнее.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игр
Новичок


Зарегистрирован: 18.03.2010
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 6:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Упустил ещё один момент. если у вас обмотки статора электродвигателя собраны в звезду то попробуйте соединить их в треугольник (если выведено 6 концов обмоток). Это даст больший номинальный ток двигателя.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikar
Новичок


Зарегистрирован: 02.08.2010
Сообщения: 3
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 10:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Генератор выдаёт 380 в. При соединении в треугольник каждая обмотка двигателя окажется под этим напряжением и благополучно сгорит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электростанции, электроснабжение Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru