ЭТМ2000
Новичок


Зарегистрирован: 22.07.2013
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 12:16 pm    Заголовок сообщения: ШУМ Трансформаторов Trihal (Серьезная проблема) Ответить с цитатой

В течение долгого времени наша компания поставляет на Российский рынок сухие трансформаторы различных производителей, общее количество поставленных трансформаторов составляет более 2000 единиц, в том числе тип TRIHAL пр-ва Франция завод-изготовитель "France Transfo" (входит в группу Schneider Electric с 1994г)
Несмотря на более высокий шум, по сравнению с аналогами в своем классе, трансформаторы TRIHAL зарекомендовали себя хорошо, и до конца 2011 года мы не получали рекламации по данному типу.
Но с ноября 2011 года завод-изготовитель France Transfo был полностью выкуплен компанией Schneider Electric. И очевидно сам тр-тор TRIHAL был также "оптимизирован" новым собственником. С конца 2011 года до середины 2012 нами было поставлено более 50 единиц трансформаторов TRIHAL, однако из последних поставок мы получили претензии Заказчиков на 19 трансформаторов, что составляет более 40% от общего количества поставленных единиц, кроме того, многие объекты на сегодня еще не подключены и вероятно, что остальные претензии еще впереди. При этом все претензии имеют одну и ту же причину, а именно: повышенная температура до 130°С при нагрузке менее 50% от номинала, и повышенный шум трансформатора. При этом, при запросах изготовителю FranceTransfo (Schneider Electric) относительно повышенной температуры изготовитель утверждает, что шум и повышенная температура даже при минимальной нагрузке не является поводом для рекламаций.
Кроме того, нами было замечено, что с марта 2012 года трансформаторы TRIHAL стали легче (примерно на 6-8%), по сравнению с поставками до 2011г.
Уменьшение веса трансформатора свидетельствует о стремлении завода-изготовителя к сокращению затрат на сырье – трансформаторную сталь для изготовления магнитопровода трансформатора, который определяет две важные характеристики трансформатора – потери и уровень шума. Эти параметры находятся в обратной зависимости от веса магнитопровода, т.е. снижение веса магнитопровода однозначно приводит к увеличению потерь и увеличению шума. Также, снижение веса магнитопровода может быть причиной локальных перегревов. Мы выражаем свою обеспокоенность, связанную с возможными выходами из строя трансформаторов из-за перегревов, а также сокращения сроков службы трансформаторов, поставленных за последний период. Ответы Шнейдер Электрик на рекламации заказчиков дают основание понять, что пользователи, скорее всего, останутся один на один со своими проблемами, что в конечном итоге может привести к очень серьезным финансовым потерям.
В связи с подобными изменениями, возникшими в производственной программе France Transfo, наша компания больше не занимается поставками трансформаторов TRIHAL.
Вместо TRIHAL мы готовы предложить своим клиентам достойную замену при лучших характеристиках по более низкой стоимости GEAFOL(SIEMENS); TMCRES (TMC TRASFORMERS); aTSE (BEZ Transformatory)
Шум трансформаторов TRIHAL можно послушать, пройдя по ссылкам.
http://www.youtube.com/watch?v=qZbwYL5vwJE
http://www.youtube.com/watch?v=hS0o4kWexwo
Exclamation
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор Палыч



Зарегистрирован: 19.01.2018
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2018 10:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

К сожалению политика оптимизации касается любого трансформаторного производителя! А с трансформаторами Trihal давно все стало понятно.

У нас был такой же горький опыт с трансформаторами ASG, Zucchini и Monolit купились на низкую цену. Оказалось ASG не германия, а делается в ангаре в подмосковье.
MONOLIT не Италия, а завод Трансформер в г. Подольск!!!!!
Zucchini все таким италия, но брешут с вводными данными, собственно ASG и MONOLIT этим тоже не брезгуют!

Как итог у заказчиков к концу года жуткие счета за электричество, а потом стоишь на ковре и отчитываешься, почему расчеты показывали одну информацию, а на деле оказались повышенные расходы на 20%! Ведь главной задачей была установка энергоэффективного оборудования! Замеры делали, все трансы как большие мощные обогреватели! А в каталоге по потерям все красиво! Больше с шарашкиными конторами не связываемся, а то последнее время развелось производителей сухих трансформаторов, а качественно производить не научились.

Бардак!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость






СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 12:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Разве монолит делают в Подольске?
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Трансформаторное оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru