Добавлено: Вт Апр 10, 2007 9:17 pm Заголовок сообщения: О монтаже электропроводки |
|
|
Как расчитать потребный автомат защиты цепи под конкретный потребитель и необходимый провод. Извините, ну двоешник Я!
С уважением,
Студент |
|
Вернуться к началу |
|
|
Yurij Новичок
Зарегистрирован: 18.04.2007 Сообщения: 5 Откуда: Черновцы
|
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 11:21 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Конкретный потребитель имет х-ки
мощность(P - Ватт) , ток (I - Ампер) , рабочеее напряжение (U - Вольт)
По закону Ома
P=U*I I=U/P... (только для чисто активной нагрузки)
пример -- бойлер Р=1,1 кВт Uном=220/240В
вычисляем рабочий ток 1100/220=5А
берем автомат на 6А (можно 10А)
максимальная нагрузка на провод 9А/мм2 (для меди)
берем провод сечением 1,0 мм2 (можно 1,5 мм2) |
|
Вернуться к началу |
|
|
stalker
Зарегистрирован: 09.10.2007 Сообщения: 2 Откуда: РФ
|
|
Вернуться к началу |
|
|
electro.kz Новичок
Зарегистрирован: 10.02.2007 Сообщения: 15 Откуда: Astana, Kazakhstan
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Вячеслав Новичок
Зарегистрирован: 07.11.2007 Сообщения: 9 Откуда: Северная Осетия
|
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 1:22 am Заголовок сообщения: |
|
|
Yurij писал(а): |
Конкретный потребитель имет х-ки
мощность(P - Ватт) , ток (I - Ампер) , рабочеее напряжение (U - Вольт)
По закону Ома
P=U*I I=U/P... (только для чисто активной нагрузки)
пример -- бойлер Р=1,1 кВт Uном=220/240В
вычисляем рабочий ток 1100/220=5А
берем автомат на 6А (можно 10А)
максимальная нагрузка на провод 9А/мм2 (для меди)
берем провод сечением 1,0 мм2 (можно 1,5 мм2) |
С расчетом согласен, а вот с выбором сечения не совсем, в ПУЭ указано минимально допустимое сечение для проводов осветительной сети 1,5 квадрата, для групповой сети 2, 5 квадрата. Пример примером, но ПУЭ и Уголовный кодекс нужно чтить |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 1:46 am Заголовок сообщения: |
|
|
Вячеслав писал(а): |
в ПУЭ указано минимально допустимое сечение для проводов осветительной сети 1,5 квадрата, для групповой сети 2, 5 квадрата. Пример примером, но ПУЭ и Уголовный кодекс нужно чтить |
И в каком месте ПУЭ, Вы выкопали про 2,5 квадрата для групповой сети?
ПУЭ, Таблица 7.1.1.Наименьшие допустимые ... в жилых зданиях.
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей - 1,5 |
|
Вернуться к началу |
|
|
|