Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Ростик
Зарегистрирован: 15.05.2008 Сообщения: 1
|
Добавлено: Чт Май 15, 2008 7:00 pm Заголовок сообщения: Расчет апереодической составляюще тока КЗ |
|
|
Уважаемые пользователи. Перерыл кучу литературы, но не нашел ничего путного. Итак задача состоит в следующем:
При расчете трехфазного тока КЗ на подстанции, на шинах высокого напряжения(110 кВ) значение аппереодической составляющей равно 100 кА. Существует ли другой метод расчетна это величины кроме Iпо=(Ес/Хрез)Iб где Iпо - Апереодическая составляющая трехфазного тока КЗ, Ес - ЭДС системы, Хрез - результирующее сопротивление, Iб - базисный ток. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ефим Новичок
Зарегистрирован: 13.04.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 2:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
При рассчёте для проверки выбираемого оборудования мы считали так:
апериодическая составляющая тока к.з. в момент расхождения контактов выключателя - это произведение тока к.з. на "е" в степени, а степень в которую возводится "е" - это деление времени от начала к.з. до расхождения контактов выключателя на постоянную времени апериодической составляющей тока к.з. (принимается Та = 0,05с), степень здесь с отрицательным знаком.
Или так: ia = Iк * (е^(-t / Ta)). |
|
Вернуться к началу |
|
|
|