Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Рыков
Зарегистрирован: 30.03.2007 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 6:45 am Заголовок сообщения: Электропроводка и трубопровод отопения |
|
|
Дорогие коллеги подскажите на каком расстоянии от трубопровода можно монтировать проводку, устанавливать розетки. Спасибо |
|
Вернуться к началу |
|
|
electro.kz Новичок
Зарегистрирован: 10.02.2007 Сообщения: 15 Откуда: Astana, Kazakhstan
|
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 8:55 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ПУЭ, 6 и 7 издания 2005 года
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм.
При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону трубопровода.
2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм |
|
Вернуться к началу |
|
|
electro.kz Новичок
Зарегистрирован: 10.02.2007 Сообщения: 15 Откуда: Astana, Kazakhstan
|
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 9:01 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и мыльных помещениях бань, парилках, стиральных пмещениях прачечных не допускается.
В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий допускается установка розеток, присединяемых к сети через разделительные трансформаторы или устройства защитного отключения (УЗО)
В общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей в помещениях для пребывания детей розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Высота установки розеток в других общественных зданиях и жилых помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости т назначения помещения и оформления интерьера.
Допускается установка розеток и выключателей в специальных стеновых панелях, выполненных на заводах стройиндустрии, без применения закладных коробок.
Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м. Для кухонь жилых квартир и общественных зданий это расстояние не нормируется.
В распределительной сети предприятий общественного питания и торговли розетки устанавливаются по техническим заданиям, однако высота их установки не должна превышать 1,3 м.
p.s.
от себя лично скажу, установите брызгозащитную (с крышкой) розетку с заземлением обязательно установите УЗО в щитовой, на высоте 110 см от пола и конечно подальше от раковины, ванны и душа |
|
Вернуться к началу |
|
|
|